88问答网
所有问题
当前搜索:
500kv断路器低油压闭锁
断路器低油压闭锁
顺序
答:
断路器低油压闭锁
顺序是先断电,在手动关闭断路器。根据查询相关公开信息显示,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,将3千伏以上的称为高压...
断路器
空气压力低
闭锁
怎么办
答:
防跳是起保护作用,需要继电器控制 “
闭锁
”就是防止电气误操作的一种措施。我们电气运行人员最怕的就是误操作,包括: 1、带负荷拉、合隔离开关; 2、带接地线(接地闸刀)合闸; 3、人员误入带电间隔; 4、误分、误合
断路器
; 5、带电挂接地线(合接地闸刀)。以及非同期并列等。其中闭锁包括: 机...
断路器低油压
O-CO-O
闭锁
报警是什么意思
答:
一般是这样来表示的,O-0.3-CO-180s-CO,具体含义解释如下:这是
断路器
的操作循环 O 指分闸操作;0.3 指0.3秒;CO指一个合分操作;180s指180秒;总的来说,这是一个重合闸操作,故障时首先分闸,然后经过0.3秒后再合闸,如果线路仍有故障,那立即会分闸,随后是一个储能时间,然后再来一个合...
断路器
在低气压
闭锁
状态下能工作吗?
答:
低气压
闭锁
下当然不能工作了, 看看二次控制原理图就明白了,在分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低...
低电压
闭锁
是什么意思
答:
问题六:电厂术语
闭锁
是什么意思 就是使...失去作用的意思,比如低电压闭锁功能,就是当电压尚未低于电压继电器的整定值时,使保护不起作用。具体的名称你可以问,需要具体分析,但总体都是我说的这意思 问题七:电力系统中
断路器
操作机构闭锁什么意思 低压框架断路器又称自动开关。它是一种不仅可以接通和分断正常负荷...
某220
kV断路器
储能回路故障分析与对策建议
答:
摘要:上海市电力公司检修公司某
500kV
变电站的220kVGIS
断路器
储能回路中频发“
油压低闭锁
重合闸”、“开关电机过流超时”等告警信号。针对不同告警信息,结合实例,分析故障原因,研究分析得出问题源自非电机回路故障(限位开关调节不当或信号报警装置误发)、电机回路故障(回路中继电器损坏或电机本身故障)等...
低气压
闭锁
重合闸会影响跳闸吗
答:
低气压
闭锁
重合是为了防止
断路器
压力低,造成损坏。由上级保护及断路器来切除。断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响灭弧能力,所以如果故障后重合闸动作再合闸,合于故障又要分闸,断路器可能分不了(灭不了弧,造成开关爆炸)。一方面开关在压力低的情况下合闸会进一步降低开关内部的绝缘性能,甚至发生绝缘...
六氟化硫
断路器低
气压
闭锁
装置动作后
答:
六氟化硫
断路器
在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到
闭锁
值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
500
千伏
断路器
耐压标准是多少
答:
额定电压为550千伏交流1分钟耐受电压试验,1700到1850千伏的试验电流应为0.5mA。1、额定电压为550千伏的
断路器
,耐压试验应为交流1分钟耐受电压试验,试验电压应为1850千伏,试验电流应为0.5mA。2、额定电压为
500
千伏的断路器,耐压试验应为交流1分钟耐受电压试验,试验电压应为1700千伏,试验电流应为0....
请问郭老师什么叫
闭锁
,如低电压闭锁,它起的是那种保护作用?
答:
如果此时在保护中我们又加入了第二个检测量,再看电压是不是降低,如果电压降低,一定是出现了事故(故障),电压
闭锁
保护放行,允许
断路器
分闸切断事故(故障)回路;如果电压没有降低,则电压闭锁保护闭锁住电流保护动作的信号,不让其信号通过,则断路器不会跳闸,使保护的可靠性大大提高;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500kv断路器闭锁分合闸
断路器气压低闭锁顺序
为什么开关压力低先闭锁合闸
断路器低油压co闭锁报警
断路器discharged
500kv中开关闭锁重合闸
压力低闭锁重合闸回路原理
高压断路器油压低了会怎样
断路器弹簧能量低闭锁