4千瓦380v电机配多大线
380V4千瓦电机
需要多少平方的线
答:
1.5可用,为策安全用2m㎡以上的
380伏4千瓦
两台
电机
一齐起动需要
多大
铜电线?
答:
380伏4千瓦电机
,正常运行电流大约在8A左右。两台同时运行总电流在16A到20A左右。所以总线选择2.5铜线(载流量可达28A左右),支路选择1.5铜线(载流量可达20A左右)。
两台
380V
,4个
千瓦电机用多大
铜线
答:
用p总=√3×
380
×i线×cosφ计算,则i线=7.5×1000/√3×380×0.8=14.24a,考虑安全载流量、温度系数等因素,可取其1.3~1.5倍值即18~22a,可以
用4
mm²铜芯线或4×4电缆即可。
4千瓦
的污水泵,
380V
请问
用多大
的电缆线?
答:
三相
电机
的运行电流可以根据公式计算出来的 然后再根据计算出的电流选择对应的铜线或铝线。三相电机运行电流公式为 功率/电压/电压相位/功率因数 即4000/
380
/1.732/0.85,约为7.15A 附表是导线载流,可以根究对应的参数选择导线
两台
4千瓦380伏
的水泵一百米距离需要
多大
的电源线?
答:
两台
四千瓦的电动机
,满载工作电流大约在十六至十七安,下面按十七安计算。依据常规允许电压降不大于百分之五为允许值。计算:铜线电压降计算,0.017/4=0.00425*100=0.425*17=7.225 铝线电压降计算,0.027/6=0.0045*100=0.45*17=7.65 通过以上计算,距离一百五十米内,可以选择四平方毫米的...
4千瓦电机配多大线
答:
4KW电机
运行电流一般按8A电流预估。1平方毫米线径可通4A电流,所以8A电流选大于或等于2平方毫米线径的电线就可,建议选用2.5平方毫米的电线(现厂家出厂线径多为负偏差,你懂得)。
4
4千瓦电机380v用多大
的铜线
答:
4KW
三相
电机380V
需要1平方截面积的电源线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7.2A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.85)。在小电流条件下,铝电缆的每平方的安全载流量按9A计算,因此,铝线的平方数为7.2/9=0.8平方。电缆的规格一般为(按截面平方...
4千瓦电机
400米距离
用多大
电线?
答:
根据以下两个表,怎么选电缆都可以了。一般
电机
起动压降不超过10%。
50米的距离
4千瓦
的三相
电机
需要
多大
的地埋线?
答:
若明敷环境温度高于25℃打九折,即213.75A>200A符合要求。通过理论计算;若
电机
功率因素为0.85,则导线载流量I=100/(380X1.732X0.85)=178.76A。若用铜芯导线,其横截面积为70mm2。70电缆图片 题目说的是问题远距离,则不能根据前面的计算,需要考虑压降。
380V
电压远距离传输在终端压降不...
2000米长三相
四线4千瓦
马达
用多大
电缆?
答:
举例来说,如果
电机
的额定电压为380V,额定电流为7.5A,电线材质为铜导线,导线额定电流密度为8A/平方毫米,那么根据上述公式,导线截面积约为1.5平方毫米。根据电线规格标准,最接近这个尺寸的电线为B
VV
B型,它的额定电流为7安培,适用于220V~
380V的
三相
四线
电路。请注意,这只是一个粗略的计算示例...