4千瓦三相电机用多大电缆
4千瓦
的
三相电机用多大电缆线
答:
如电缆长度不超过百米,380V,
4Kw电动机可选用 3x1.5平方铜芯电缆
。计算:1、电机的额定电流 4KW/(√3x380Vx0.8)≈7.6A 2、根据电机的额定电流选择电缆截面积 (以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设),都大于7.6A。所以可选择。
4千瓦三相电机用
几平方
电缆
答:
对于一个4千瓦的三相电机,
通常建议使用2.5平方毫米的电缆
。但这只是一个大致的推荐,实际选择还需要考虑电缆的长度、安装条件、允许的电压降等因素。电缆的截面积选择直接关系到电流的传输能力和电缆的发热情况。对于三相电机,我们需要考虑的是电机的额定电流以及电缆的安全载流量。4千瓦的三相电机,在额定...
4千瓦3相电动机要多少平方的电线
?
答:
4千瓦的3相电动机,根据计算电流为4/(1.732*0.38*0.9)约等于6.8安培,
因此1.5平方的电线就足够了
。
4kw用多少平方的电线
答:
4KW三相电机
380V需要1平方截面积的电源线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7.2A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,电机取0.85)。在小电流条件下,铝
电缆
的每平方的安全载流量按9A计算,因此,铝线的平方数为7.2/9=0.8平方。电缆的规格一般为(按截面平方数分...
4千瓦
380v
电机用
几平方
电缆
答:
4千瓦380v电机的功率达到4000瓦,
配置的电缆可以达到1.5平方米
,最好选择铜线电缆,因为这个三相电机的功率比较小。4千瓦380v电机已经表明,三百八十度的电机用三项电,其功率为四千瓦。使用铜线升级计算用十下五的意思来说,十平方米以下的一平方可以接受五个电流,三项电的一千瓦估计是两个电流。在...
4千瓦电机需要多大电缆
?
答:
三相4千瓦
交流
电机
,需要1.5平方
电缆
铜线。对于小功率电机,其额定电流可认为是其功率的2倍,即8A(4X2=8),查电缆载流量表,可选1.5平方铜电缆。
三相电机用多粗的电缆
?
答:
对于三相380V电源,电机电缆粗细的选配通常根据电机的功率来决定,以使用较为广泛的Y系列三相异步电动机为例:2.2kW以下选择1平方毫米的电缆;4kW以下选择1.5平方毫米的电缆;
6.5kW以下选择2.5平方毫米的电缆
;11kW以下选择4平方毫米的电缆;18.5kW以下选择6平方毫米的电缆;30kW以下选择10平方毫米的电缆...
4KW的三相电机
选
多大
的线径好?
答:
4kW的三相电机
选
多大
的线径好?根据P=UI,则I=P/U,电机正常运行的工作电流I=4000/380=10.55A,铜芯线每平方6A电流计,选择2.5平方铜芯线即可。
4千瓦
的
电机需要多少平方
的线
答:
2A,4平方铜芯
电线
安全载流量为35A,因此
4千瓦
电器可
使用4
平方铜芯电线。在三相电中,4千瓦电器可使用1.5平方的铜芯电线,
三相电机
公式I等于P除以(1.732ucos)等于4除以(1.732乘以0.38乘以0.85)等于7.2A,铝
电缆
每平方的安全载流量计算为9A,则铝线的平方数为7.2除以9等于0.8平方。
三相4kw电机用多少平方的电线
答:
三相电机
每千瓦额定电流为2A,
4千瓦
电机额定电流为8A,
选用电线
以负载额定电流乘1.5倍安全系数是8X1.5=12A,查表1、5平方铜线穿管四根敷设允许载流量为15A,可以安全使用,所以三相
4kw电机用
1.5平方
的电线
。电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电...