于低压柜的关系?
答:
简单来说,就是变压器或者发电机出口是高电压时(远距离传输需要高电压),需要高/中
压柜
来控制保护和分配电能;但工业用电和民用电则是低压电居多,那么高中压需要通过变压器变成低压,再由低压柜进行控制保护和分配。其关系可以理解成配合使用,角色不同,但同样重要。
35kv高压
开关柜型号资料?
答:
35kv高压
开关柜型号资料?武汉华能阳光电气是专业从事电力设备、仪器仪表生产的企业。供应的设备有:油色谱测试仪、继保、工频耐压测试仪、继保仪、绝缘油介电强度自动测试仪、试验台、绝缘油介电强度测试仪、控制台、接线图、控制箱校验仪、局部放电试验、等仪器仪表的企业、具体的你可以进入武汉华能阳光电气...
上海一开的主营产品系列
答:
KBSGZY2-T型矿用隔爆型移动变电站箱式变电站(箱变) ZBW型系列组合式变电站(欧式) YBM、YBP系列预装式变电站(欧式)ZGS11组合式变电站(美式)电缆分支箱系列【开关
柜
】户内气体绝缘金属封闭开关设备低压抽出式开关柜直流电源柜户内
高压
六氟化硫环网柜箱型
固定式
户内交流金属封闭环网开关设备交流金属...
10KV
高压柜
有哪几种保护
答:
防止凝露形成。价格也便宜,估计一套下来150元左右就可以了。关于
固定柜
还是手车柜,国家电网公司有文件:110kV变电站,10kV配电室建议选用手车柜;110kV变电站,
35kV
配电室建议选用固定柜;220kV及以上变电站,10kV配电室、35kV配电室建议选用手车柜;35kV变电站,10kV配电室建议选用手车柜。
继电保护和
高压柜
继电保护
答:
如果你说的
高压柜
指的是机组还是变压器出口开关柜,机组的话保护原理要简单好多,无非就是个差动和后备,变压器的话稍微复杂些 毕竟有个电压等级和相角转换关系。计量柜不需要保护的,所用的CT、PT都不是保护级别的。出线柜就指线路侧开关柜了,那如果电压等级在330KV以上,就需要双重化保护,一般都是...
...SF6开关的优点跟缺点对比,
35KV高压
开关柜1250,31.5,应该选择哪个...
答:
真空断路器 优点:结构简单,安装维修方便,常用在户内 缺点:分断大电流的能力不强,一般只用在
35kV
及以下的电压等级。SF6断路器 优点:分断大电流的能力强、灭弧能力强,常用在户外 缺点:结构复杂、维修复杂、需要定期检查SF6气体的泄露情况。
...30000KVA的变压器。二次侧出口是
35KV
和10KV。
答:
1、110kV采用GIS设备,大概3-4个间隔,约300万。2、三绕组主变压器,1-2台,根据你的负荷情况而定,约300-400万。3、
35kV
开关柜,每台变压器最小需要一个进线、一个压互、1-2个电容,如果是2台变压器,则还需要1个母联2个
柜子
,再加上出线柜,选用国产设备时,每台柜子约需要15万左右。4、...
高压
开关柜没有操作的直流电源时,能否手动合闸、分闸(ABB VD4 高压开关...
答:
是可以的,合闸的时候可以利用 储能手柄 的转动来使合闸弹簧储能从而合闸,在合闸的时候分闸弹簧储能从而可以分闸。楼下说的不错,在开关柜内断路器如果预先储好能的情况下还是可以合闸的
35kV
站用变
柜高压
侧能否装得下真空断路器?
答:
看
柜子
的尺寸,一般不可能装下,按你的用途是个箱变了
35kv
变电站,主变
高压
侧低压侧电流互感器应该装在断路器前面还是后面,我 ...
答:
先给你两个干货 一个是图 下面有 二是 国标 GB3906-2006(交流金属封闭开关) GB1208-2006(电流互感器)=== 再来回答问题 === 装前面还是装后面,也不知道的你说的这个前面 和后面 到时候是 A、
高压柜
柜体后面的物理方位,B、还是 你说的装在 断路器的线路侧 ? 断路器母线线侧?估计...