我公司要建一个100KV变电站,用于铁合金生产。30000KVA的变压器。二次侧出口是35KV和10KV。

我想问一下建一个这样的变电站通常需要多长的地方,大概的土建费用是多少。二次侧出来以后需要安装什么设备,一般需要多少个高压柜。这些设备大概需要多少费用

1、110kV采用GIS设备,大概3-4个间隔,约300万。
2、三绕组主变压器,1-2台,根据你的负荷情况而定,约300-400万。
3、35kV开关柜,每台变压器最小需要一个进线、一个压互、1-2个电容,如果是2台变压器,则还需要1个母联2个柜子,再加上出线柜,选用国产设备时,每台柜子约需要15万左右。
4、10kV开关柜,每台变压器最小需要一个进线、一个压互、一个所变,如果电缆出线回路多,还需要加消弧线圈柜或消弧柜,还有1-2个电容,如果是2台变压器,则还需要1个母联2个柜子,再加上出线柜,选用国产设备时,每台柜子约需要5万左右。
5、主控制室设备,有交、直流屏设备,控制、保护设备,还有数据远传装置等,约需要100万左右。如果当地供电企业需要上传数据到调度,则费用需要协商确定,因为有接口,所以外人一般干不了。
6、如果采用单层建筑,土建需要60米X15米的地方,建筑费用约150万左右。
7、还有一些电费的费用,安装、调试、整定、验收等费用,但这部分费用都不会高的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-13
看你预算的设备什么档次了,还有看供电公司那边收取的费用,一般用高档设备可能在8000万,用普通设备也在2000万的样子追问

那么大概的需要多大的场地安放这些设备呢?还有就是一般在二次侧出来后需要多少个高压开关柜呢,还有什么保护设备需要安装吗?能不能按通常情况说得详细一点呢。谢谢了

追答

看你采用户外开关还是户内的GIS设备了,如果采用户外开关的话,需要600平米的样子,如果采用GIS,则只需要一下小三楼的房子就可以了,大概300平米就可以了(当然价格要贵些)

第2个回答  2013-06-13
内容很多,很专业去电力设计院咨询!
相似回答