88问答网
所有问题
当前搜索:
35kv高压柜耐压试验标准
国家
标准35KV的高压开关柜的
出厂
耐压试验
和交接试验是多少?
答:
一般情况下,
35KV的高压开关柜是不作整体耐压试验的,而要求对内部的元件进行单独试验
;若开关柜内有油浸式电力变压器、并联电抗器,则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;若开关柜内有断路器和电压、电流互感器,则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验...
35kv耐压试验
国家
标准
答:
一、标准概述
根据国家电气设备标准,35kv耐压试验有严格的规定。该试验旨在检测设备在高压环境下的性能表现及安全性
。二、试验标准内容 1. 设备绝缘测试:确保设备在35kv电压下,绝缘性能符合标准要求,避免漏电或击穿现象。2.耐压试验参数设定:对于35kv的电压等级,国家规定了具体的试验电压值范围及升压速率...
我想知道
35KV
/10KV电缆作
耐压
实验要打多少压为
标准
|??谢谢
答:
我想知道35KV/10KV电缆作耐压实验要打多少压为标准|??
出厂试验:(1)35kV电缆有两种:65kV/30min和91kV/5min
,(2)10kV电缆:30.5kV/5min2.安装后试验:(1)35kV电缆有两种:52kV/60min和系统电压/24h(2)10kV电缆:交流有两种,系统线电压施加于电缆导体与屏蔽间/5min和系统电压/24h直流...
35KV
输电线路
耐压试验
是多少
答:
一、纸绝缘电力电缆:21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV,26/35KV电缆直流耐压试验电压标准是130KV
二、交联聚乙烯绝缘电缆直流耐压试电压标准为Uo的4倍:35KV电缆直流耐压试验Ut=4×Uo Ut=4×35=140KV 三、试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验...
35kv
GIS
耐压试验标准
打多少
答:
一、35kv GIS耐压试验标准概述
35kv GIS耐压试验标准要求在特定电压和时间下,沿绝缘表面产生的放电不得超过规定值,以验证GIS设备的绝缘性能
。具体标准如下:1.试验电压:35kV。2.试验持续时间:60s。3.试验方法:施加交流高压,观察是否有放电现象。4.试验结果评定:放电数目、放电能量。二、35kv GIS耐压...
10KV高压柜,
35KV高压柜耐压
电压时多少
答:
10KV1min工频
耐压
是42KV(38KV是交接实验耐压)(断口48KV),冲击耐压是75KV(断口85).
35KV
1min工频耐压是95KV,冲击耐压是185KV.
35KV
,10KV,6KV
高压
真空断路器的
耐压标准
是好多伏?
答:
35kV
额定工频耐受电压(1min):95kV 10kV额定工频耐受电压(1min):42kV 6kV额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的断路器和10kV是通用的)
请问
35kV
变压器做预试,
耐压试验
为多少合适?
答:
按照国网公司
试验标准
应该是出厂试验的80%也就是68kV。
35kv高压
电缆
耐压试验
应是多少倍
答:
试验
范围没有特殊说明的,试用对象
35KV
电缆≦1KM(300m㎡)35KV电缆长度为2.5倍
耐压
、20HZ~300HZ下的长度,如果是2.0倍耐压、20HZ-300HZ下,电缆长度要相应增加33%。
35KV
变压器
标准
实验
耐压
是多少?
答:
35kv
变压器油箱密封
试验标准
:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv高压柜耐压试验多少
35KV高压柜耐压打不过
35kv变压器耐压试验打多少
开关柜母线耐压试验标准
35kv工频耐压试验标准
35kv母排耐压试验标准
10kv高压柜耐压试验步骤
高压柜母线用做试验吗
35kv开关柜耐压试验