88问答网
所有问题
35kv高压电缆耐压试验应是多少倍
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-04
试验范围没有特殊说明的,试用对象35KV电缆≦1KM(300m㎡)35KV电缆长度为2.5倍耐压、20HZ~300HZ下的长度,如果是2.0倍耐压、20HZ-300HZ下,电缆长度要相应增加33%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtcSaaKVtcVcMMMgVtB.html
相似回答
35kv高压电缆耐压试验应是多少倍
答:
试验范围没有特殊说明的,
试用对象35KV电缆≦1KM(300m㎡)35KV电缆长度为2.5倍耐压、20HZ~300HZ下的长度
,如果是2.0倍耐压、20HZ-300HZ下,电缆长度要相应增加33%。
35kv电缆
打交流
耐压为多少倍
工作压力维持多长时间
答:
35kv电缆
打交流耐压
为多少倍
工作压力维持多长时间
35kV
XLPE绝缘电缆 Uo / U=26/35kV1、工频(交流)
耐压试验
(R—例行试验),3.5Uo——91 KV ,5分钟;2、工频(交流)
高压试验
(S—抽样试验;T—型式试验),4Uo——104 KV,4小时。
35KV高压电缆耐压试验
电压及时间
是多少
答:
一般是3~4倍吧
,时间再分钟左右
35kV电缆试验
交流
耐压应该
给
多少
答:
根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行
耐压试验是
施加交流电压30.5kV/5min。35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。题目说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和
35kV电缆
除了耐压试验以外,还要进行局部放电...
35KV
交联聚乙烯
电缆耐压试验
规范
答:
1、根据
电缆
长度选择容量合适的实验变压器,一般要大于50kva,2、电压等级至少大于额定电压的3倍,配备4倍额定电压的
高压
硅堆 3、把电缆头硬外皮拨开,长度大于500 ,然后把向外分开头分开固定好,高于地面一米 4、用无水酒精或四氯化碳把电缆表面的碳粉擦干净 5、将其中一个头连接到高压硅堆的出线头上...
电缆
为什么要打压
试验
答:
为了输电安全可靠,国家标准规定
高压电缆
要进行3.5倍以上的打
耐压试验
,打压通过了才能正常供电。用
高压试验
器对高压电缆的相与相之间,各相与地之间,都要加3.5倍的高压(10KV的电缆,加
35KV的
电压)持续1分钟。长距离的电缆用直流试验。低压为了安全,也应该打压。
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。二、10kV
电缆耐压试验
要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置...
您好,
电缆
打
耐压
的电压
多少
如何选择
答:
10kv
电缆耐压
1、10kv电缆做耐压实验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流电压为额定电压的4倍,时间也为1分钟。2、交流工频耐压实验属破坏性
试验
,对实验对象可能产生不可恢复的形变,所以,有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流、直流耐压都做。按照标准确定试验电压为21.75KV(...
大家正在搜
10kv电缆耐压试验加多少电压
高压电缆的耐压试验怎么做
用工频耐压试验高压电缆
高压电缆耐压试验几年一次
35kv电缆耐压试验
高压电缆耐压试验规范
35kv电缆直流耐压试验标准
高压电缆交流耐压试验
高压电缆耐压试验方法及原理
相关问题
高压电缆做耐压试验是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆...
高压电缆耐压测试应该多少?
高压电缆耐压测试应该多少?
35kv高压电缆敷设前需要做耐压试验吗
10KV电缆耐压试验电压是多少,时间是多长?
10KV电缆耐压试验打多少,10KV电缆耐压试
35kv高压电缆敷设前需要做耐压试验吗
请问10KV高压电缆做工频耐压试验,国标规定多少伏。谢谢