88问答网
所有问题
当前搜索:
380V22Kw电阻丝用多大接触器
22kw
星三角启动,电压三相
380v
,请
接触器
如何选择?
答:
计算
22kw
电动机的额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 所以:交流
接触器
按额定电流的1.5倍左右选择,选两个63A和一个50A的,热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的 塑壳断路器按额定电流的2倍范围选择,选63A的 铜电缆选6平方毫米,铝电缆选10平方毫米 ...
22千瓦的电机要配
多大
的交流
接触器
,多大的时间继电器,多大的热...
答:
三相380V,22千瓦的电机,额定电流:42A
选用交流接触器:60A
热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程
选用铜导线面积不小于:16平方毫米
一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
22kw
电机
用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22千瓦电机
用多大接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22千瓦电机
用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。首先根据电动机功率计算出电流值,对三相380V异步电动机,可按每千瓦2A电流估算,就是千瓦数乘2等于电流值,这台22kW电动机的额定电流约为44A。然后根据电机电流来确定断路器与接触器的电流值。如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5...
一个
22KW的
电机 要求直接启动 启动电流
多大
需要选择多大的空开 和
接触
...
答:
三相
380V
电动机
22Kw
空载启动大概电流220A,额定电流45A 空开 50A,用65A或80A
接触器
控制
22KW
,
380V
,4极电动机应选用什么型号的断路器,
接触器
,电缆线?
答:
断路器选C65 D63A,
接触器
选LC1-D80,热继电器选LR2-D3357C,电缆选YJV-3*25+1*16
一个
22KW的
电机 要求直接启动 启动电流
多大
需要选择多大的空开 和
接触
...
答:
如果是三相
380V22KW
电机功率因数0.85 。额定电流约40安。启动电流是5-7倍 也就是200-280安。这与起动时负载情况有关。空开一般选用100-200安左右即可,空开允许短时过载。
22千瓦电机
用多大
的交流
接触器
答:
66A左右的
接触器
。
22kW
电机的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
一台
22KW
风机
380V
星三角启动
用多大
的
接触器
答:
50A
接触器
,如果加点余量的话,最好选择63A的。另一个接触器选择40A的就OK了