时,电压正常,启动后电压就下降好多,交 ...
答:
出现这类问题多数是因为启动柜断路器触头(或端子)接触电阻过大,当电机接入电源后引起较大的压降造成的
。如输电线路有较大的线损也会出现同样的问题。
三相四线电压正常
启动不了220伏的交流接触器
答:
接触不良
。三相四线电压正常启动不了220伏的交流接触器原因接触不良。检查控制保险FU是否断路, 热继电器,FR接点是否用错或接触不良。交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。
温控仪表接线正确,但是
220v交流接触器不
正常
启动
,跳个不停
答:
线路虚接
,检查线路接触,还有就是,跟我前几天的问题估计一样的,就是线缆内部问题了,二次控制的线缆线芯断了,因为机器抖动震动这问题经常有。
有几个
220v的交流接触器
本来用220V的电压可以
启动
且正常使用有5个月这...
答:
有可能是线圈或者是铁芯出现了问题
,先用万用表测量一下线圈的阻值是否正常。如果正常,用手把接触器按下去,反复多做几次,再上电试试应该就可以了。
220v交流接触器
自己断开
答:
220v接触器不能启动检查程序(单向运转)❶
控制线路熔断丝已断——更换熔丝❷启动/停止按钮触点接触不良——修复触点❸
;热继电器常闭触点为复位——复位触点❹启动/停止按钮间连线已断——接上连接线❺接触器线圈已烧毁 ——更换线圈 ❻电动机损坏——更换电动机...
请问
交流接触器
怎么总是按开关
启动不了
,要用螺丝刀按下接触器才可以启动...
答:
第一:有可能供给线圈的电压不够(也就是控制电压不够),或者是控制线路电线断了没有电压提供。第二:就是
接触器
的线圈坏了,或者是接触器内部就够坏了!这样的情况,你就换一个新的接触器试一下就行了,就能判断出到底是接触器坏了还是控制电路有毛病。如果是有螺丝刀按下接触器才
启动
有噪音的话...
师傅:在电源正常下,
启动
按扭按下,但
交流接触器不
吸合,不知是啥原因,您...
答:
你按下
启动
按钮时,
220V
或380V电压没有加到线圈上,所以
接触器不
吸合,这时可停电,用万用表按图测量,发现那根线没通,或没接,接上即可。很简单的。
380v交流接触器接
220v
按
启动
按钮
交流接触器不
工作,
答:
380的接220的,是没有问题的,现
接触器不
动作,可能是其它问题,如接触器电源是否接对、接触器是否已坏,你可以作空载试验,不装接触器的进线和出线,只用接触器电源测试,就知道是什么情况了,一般在装接触器之前都要先测试好再正式安装的
220v交流接触器
吸合不通电是什么原因?出线端接的一个热继电器
答:
交流接触器
使用较长时间后,会经常出现这样或那样的一些问题的。较常见的问题就是接触器虽然已经吸合了,但是交流接触器的触电就是不通电的现象。出现这种现象主要是触点出问题了。如触电烧蚀、粘连、氧化等都会使触点出问题的。建议检查一下触点吧。
220v的
CJX3210
交流接触器
+
启动
按钮+停止按钮+CDS11电动机保护器怎么接...
答:
这是自锁控制线路,就是按下
启动
就一直吸合,如果不要自锁只要点动不接红线就可以了。 你是3210
接触器
是四路常开端的 ,如果你要用自锁就要换3201的接触器,红线是走NC端走的线 1 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 新浪微博 QQ空间 举报 收起 陈坚道 高粉答主 2018-01-14 · 关注我...