答:
假设功率因数a=0.8 电流I=P/U/0.8=25000/220/0.8=142A。单纯这么考虑的话,选150A以上的单相表。但是低压供电,负荷电流为50A及以上的,宜
采用电能表
经电流互感器接入方式,而且这么大的负荷,最好考虑三相供电。如果环境要求只能单相供电,建议采取150/5电流互感器加
电表
的方法。
20
安的
电表
可带多少瓦
答:
单相
20
安的
电表
可带4.4
千瓦
,三相可带13.4千瓦。如过载使用还可以多带,建议长时间运行最大别超单相5千瓦,三相15千瓦。我国交流感应式
电能表
是在20世纪50年代从仿制外国电能表开始生产,经过
二十
多年的努力,我国的电能表的制造已具备相当的水平和规模,随着科学技术的发展,和对交流感应式电能表过...
50
千瓦
要
用多大
的
电能表
答:
如果是380V50HZ,50
千瓦
的电流是:89.376A 需要接
20
倍的互感器,用5A的
电表
就可以了。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)这个电流太大,需要加20倍的互感器 I’=89.376÷20=4.4688(A)
电度表
图片:20倍...
220V的电压30kw用电量
用多大
的
电表
;空开;漏电保护器
答:
根据P=UI I=P/U=30000/220=136.4A,220V的电压30kw的用电设备电流大约为136.4A。
电表
选用:5(10A),互感器:200/5。。空开选用:200A(单相开关、漏电保护器200A的好像没有)。30kw的用电量建议用三相电源。
30
千瓦
的三相电,要
使用多大
的
电表
,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可...
答:
建议使用40(80)A的二倍表 如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(
20
)A四倍三相四线电表,这个要专业电工安装.你30KW的机床正常使用的话电流应该会在40A以上,你安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。电线要求16平方以上,变压器你就不用自己安装了...
三相20A的
电表
能带多少
千瓦
答:
可以,如果照明,3相可以带30kw。但要求3相平均分配带,每相10kw是没问题的
220v电器总容量25
千瓦
需要
多大
的线和空开、
电表
要安多大的
答:
计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=25000/380/1.732/0.85≈44.7A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留
20
%的余量,即:44.7×(1+20%)≈53.6A;选择10mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者16mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它们的安全载流量分是75A和80A,如...
5(
20
)A
电表
能带多少
千瓦
答:
5(
20
)A
电表
能负载4400瓦的电器功率,极限可以负载6000瓦的功率,不过最好不要超过4400瓦,平时使用的时候也要给此类电表配置合适的电源线,假如是明线安装,则需配置2.5平方的铜芯电线,而暗线则要配备4平方的铜芯电线。用户在安装电表的时候,要根据家里面使用的电器来选择负载量合适的电表,通常家庭...
20
(50)a的
电表
最大能用多少
千瓦
答:
20
(50)a的
电表
最大能用11kW。20表示可以正常计量的长期电流值为20A,(50)表示超过50A电表将不能按照正常倍率计量,并且不能长期工作。