88问答网
所有问题
当前搜索:
20千瓦用多大电表
三相四线
电能表
配电流互感器选择?
答:
20千瓦
不计功率因数电流是30安。如果功率因数按0.85计算,电流约36安。已超过
电表
允许的连续电流约1倍。启动电流按5倍计算,电流是180安,也超过你的电表最大电流80安1倍多。烧表,就很正常 你可以用5安标准表配用200/5的电流互感器。
电线能载
多大
功率,
电表
应该选多少安培的。
答:
国家标准4平方的线载流量是30A,负荷6
千瓦
,8千瓦差不多就有些发热了。国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。
电表
应该选用10(
20
)安培的。按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,...
一般家用
电表
多少安 家用
电度表
的容量如何选
答:
家庭中安装的电表一般都是每220W标准电流量为1A,最大值允许60A,应当用40A的电表。选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的
20
~120%之间,单相220V照明装置以每
千瓦
5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。一般家庭
用电表
额定电流不宜大于10安。电表的启动电流在功率因数为1时,大约...
电力小百科:安全用电知识
答:
这里有一些安全用电的小知识,让你更好地了解电线和电流。
电度表
的允许范围用电时,要注意总电流不要超过电度表的允许范围哦!比如,电度表上标记的
20
(60)A,表示额定20A,最大60A。超过额定电流,电度表计费可能就不准确了,小心多花钱哦!而超过最大电流太多,电度表可能会罢工呢!电线的金属芯直径电线的金属芯...
20千瓦
容量怎么计算采用1.5-(6)A100/5电流互感器.请问线径应配
多大
答:
20KW/0.38KV/1.732/0.8≈37.99A。应该用不低于10平方的铜线,在互感器上绕两咂就行。
40a
电表
能带多少
千瓦
?
答:
理论上说可以带动2
20
*40=8800W的功率。但实际上还要考虑许多电机负载(空调、冰箱、洗衣机等)和日光灯等还有功率因素的原因,造成实际功率的下降,如果功率因数只有0.5的话,那实际带动的功率只有4400瓦。10-40a单相
电表
最大负荷220V×40A=8800W,如果是三相表就是3×220V×40A=26400W。因为电器的...
20KW功率用二相电还是三相电?
答:
还有很多是懂非懂的百姓把220v也叫做二相电,他们认为二根线就是二相电,三根线就是三相电,其实在220v的范围内二根线是由一火一零组成正宗叫法为单相二线。一火一零加接地线正规叫法为:单相三线。所以
20千瓦
的功率必须达到三相平衡,当然理所应当用三相电动力电。
20
-80A的
电表
最大额载多少
千瓦
?
答:
20
-80A的
电表
是一种常见的低压电表,通常用于家庭和小型商业场所。其最大额定电流是80A,最大额定电压为220V,因此根据电功率公式:功率=电流*电压,可以计算出最大额定功率为80A*220V=17.6
千瓦
。这意味着,该电表最大支持17.6千瓦的负载,超过这个负载的话,电表可能会损坏或出现误差,对正常用电或...
220伏.的电压,22个
千瓦
要用多少安的
电表
!
答:
你好:——★1、如果是电加热设备,【22 KW 为 100 A 】(1 KW = 4.545 A),使用 150 / 5 的电流互感器,安装 5 A
电度表
即可(完全可以忽略括号内的电流)。——★2、如果是电动机驱动的动力设备,【额定电流大约 140 A 左右】(1 KW 大约 6.5 A),使用 150 / 5 的电流互感器...
家用
电表
可以承受
多大
瓦数?
答:
目前常规的
电表
额定电流为
20
安倍、功率4400瓦。40安倍、功率为8800瓦。供电部门目前给新换的电表最大电流为60安倍,它的承受功率13200瓦但是比较少,大城市里有些已经换成60安的电表了。具体如下:1、2.5平方的电源线可承载3300瓦以的电器功率。2、4平方的铜芯线可承载5500瓦以的电器功率。3、6...
棣栭〉