88问答网
所有问题
当前搜索:
20千瓦用多大电表
20
a
电表
能带多少瓦 20A的电表最多能带多少瓦的电?
答:
1、允许长时间工作的电器总功率最大是2200瓦,短时间(几秒钟)工作的总功率是4400瓦,按照电压计算 :220V电压*20A电流=4400W。2、将功率因素按0.8计算,
电度表
承受的功率大致是:P=1.732*
20
*0.8=10.5(
千瓦
)。
50
千瓦用多大电表
答:
如果是380V50HZ,50
千瓦
的电流是:89.376A 需要接
20
倍的互感器,用5A的
电表
就可以了。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)这个电流太大,需要加20倍的互感器 I’=89.376÷20=4.4688(A)
电度表
图片:/iknow...
10
千瓦
三相电需要
多大
的
电表
答:
80A,
电表
型号是3*30(80)。在选取电表时,一方面要注意不能低于基本电流;另一方面也不能高于最大额定电流。根据国家标准,
电能表
标有两个电流值,如10(40)A。最大额定电流小,一般≤2 ,在表盘的盘面上只标一个电流值,且笼统地称为额定电流。所以在旧电工手册中指出,使用时负载电路的电流应...
三相电30KW
用多大电表
答:
使用40(80)A的二倍表。如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(
20
)A四倍三相四线电表,30KW的正常使用的话电流应该会在40A以上,安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。原理:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子...
请问用电器总功率7
千瓦
需要配备
多大
功率的
电能表
?
答:
1995年4月,由国家计委、国家经贸委和电力工业部联合在上海召开的全国计划用电工作会议上决定,用3~4年时间,在全国各大电网内,有计划、分步骤全面推行峰谷分时电价制度。总目标是各网转移高峰电力10~15%,全国实现转移高峰电力 1000~2000万
千瓦
,推行的范围不仅是工业、商业用户,而且对非工业、农业...
2.5
千瓦
配
多大
的
电表
答:
假设功率因数a=0.8 电流I=P/U/0.8=25000/220/0.8=142A。单纯这么考虑的话,选150A以上的单相表。但是低压供电,负荷电流为50A及以上的,宜
采用电能表
经电流互感器接入方式,而且这么大的负荷,最好考虑三相供电。如果环境要求只能单相供电,建议采取150/5电流互感器加
电表
的方法。
20
安的
电表
可带多少瓦
答:
单相
20
安的
电表
可带4.4
千瓦
,三相可带13.4千瓦。如过载使用还可以多带,建议长时间运行最大别超单相5千瓦,三相15千瓦。我国交流感应式
电能表
是在20世纪50年代从仿制外国电能表开始生产,经过
二十
多年的努力,我国的电能表的制造已具备相当的水平和规模,随着科学技术的发展,和对交流感应式电能表过...
50
千瓦
要
用多大
的
电能表
答:
220V的电压30kw用电量
用多大
的
电表
;空开;漏电保护器
答:
根据P=UI I=P/U=30000/220=136.4A,220V的电压30kw的用电设备电流大约为136.4A。
电表
选用:5(10A),互感器:200/5。。空开选用:200A(单相开关、漏电保护器200A的好像没有)。30kw的用电量建议用三相电源。
30
千瓦
的三相电,要
使用多大
的
电表
,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可...
答:
建议使用40(80)A的二倍表 如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(
20
)A四倍三相四线电表,这个要专业电工安装.你30KW的机床正常使用的话电流应该会在40A以上,你安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。电线要求16平方以上,变压器你就不用自己安装了...
棣栭〉