88问答网
所有问题
当前搜索:
1140v电压
三相水泵功率160KW,
电压1140V
,电流是多大,电缆选用?
答:
工作电流约=160/1.732*
1140
*0.85=95.3A,按容许电流选35平方的铜芯电缆差不多就够了。如果供电距离远则要校验
电压
降是否满足要求。还有使用的环境温度高的话可以选大一级
请问一下煤矿井下用万用表测量
1140v电压
的对地电压是多少
答:
回答:井下供电中性点不接地,理论上是660
v
,由于对地
电压
与各相绝缘电阻有关,不一定是660v。
40KW电机用660V电压可以起动,用
1140V电压
就跳,为什么啊?1140V用的移动...
答:
电机都有绝缘等级和工作
电压
,一担高出额定电压就会因耐压不足而击穿,660v多为矿用电压,但
1140v
加在660v的电机上电压将近升高了两倍电机很难承受,且不同的电压等级其设计原理和绝缘材料也不一样
三项异步电机:55K
V电压1140V
电缆35平方与4,0KV电压660电缆16平方求功 ...
答:
I=P/U乘760=55*760/
1140
=36.66A,额定线电流36.66A。星接的线电流等于相电流也是36.6A所以,三角形接法,1.732*36.6=63A。所以选16平方铜线或者25平方铝线够了。再看4KW千瓦已经给出了,I=P/1.732*U*COS*有效=有效值取0.87,功率因式取0.85,即带入上面公式中得出。电流I=4000/845=...
已知额定
电压1140V
功率132KW 功率因数0.85 求额定电流是多少 请教各 ...
答:
额定电流是:I=132/(1.732*1.14*0.85)=78.7A
380/660vd的
电压
等级的电缆可以用
1140v
的电压吗?
答:
不可,超出工作
电压
短时间内没问题,比如说电缆状态良好的情况下接上用几个小时,但由于0.38/0.66的电缆绝缘层较薄,长时耐压较小。一旦通电
1140V
很容易造成绝缘击穿,继而引发事故。
1140v
额定绝缘
电压
是多少
答:
绝缘
电压
=2倍的额定电压+30%的电压波动+1000
V
功率420kw
电压1140v
选用多大电缆合适?谢谢加急!!!
答:
电缆的线材选用主要是跟电流有关系。根据安陪定律可知。420000/
1140
大概等于368安。可参考下方图片选用线材。一定要考虑电缆使用环境散热情况。因为流量过大,线材太细电阻高发热量就会很大。
矿上用660V和
1140V
的
电压
有什么区别
答:
通用原则:
电压
越高,电流越小,同理:电压越高,成本越高。看实际设备布置使用情况选择合适的经济电压。例:工作面走向长度4000米,设备单台功率1000kw,应该选择
1140
或3300电压,如选择660那电源电缆太粗,设备启动电压降也大,无法正常使用。
煤矿安全
电压
是什么
答:
煤矿36v以下是安全
电压
,其中地面用220v,380v,井下用127v,660v,
1140v
为低压,
1140V
以上为高压电。安全电压,是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。安全电压应满足以下三个条件:1、标称电压不超过交流50V、直流120V;2、由安全隔离变压器供电;3、安全...