315KW水泵电机,工作
电压
380伏、660伏、
1140
伏,,求额定电流分别多少...
答:
以交流三相电源为例,P=√3UIcosΦ,I=P/(√3UcosΦ)U=380V时,I=315/(1.732×0.38×0.85)≈563A U=660V时,I=315/(1.732×0.66×0.85)≈324A U=
1140V
时,I=315/(1.732×1.14×0.85)≈188A
1140v电压
怎么算电流
答:
I=P÷u
1140v
的电能用380V的空气开关吗?馈1
1140V
馈电开关坏了,能用380V空气...
答:
不能!1,开关材料的绝缘强度不够。2,开关端子间距不够。3,触点断合距离,灭弧装置不要求!任何电器必须使用与标称
电压
相符的电压!
125kw的防爆电机,
电压
660v和
1140v
,电机的引线是多少平方啊,电机工作后...
答:
电机125kW ,额定
电压
Uo/U=660/
1140V
,电机电流125000/1.732x1140x0.85(功率因数)=74.48A 电机的引线是多少平方没有什么意义,关键是用多大规格的连接电机的电缆。建议选用:YJV 1.8/3kV (或3/3.6kV) 3x35+1x16 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,防爆场合需穿钢管防护。最好还是...
我国规定
1140V
供电系统的漏电保护动作电阻值为多少K欧姆
答:
规定
1140V
单项漏电动作电阻值为20kΩ,三相漏电动作电阻值为60kΩ.这是依据人体通过电流不大于30mA*S这个额度,并且在此基础上加大安全系数得出的结果。最好你看看变压器的高低压馈电装置说明书,里面的保护等都是按这数据整定的。
660和
1140v
漏电闭锁值
答:
660V漏电闭锁值为22KΩ,
1140V
漏电闭锁值为40KΩ。当电网发生分散漏电时(例如:1140V电网的绝缘电阻≤20kΩ;660V电网的绝缘电阻≤11kΩ;380V电网的绝缘电阻≤3.5kΩ),漏电闭锁装置动作,自动闭锁电源,防止事态扩大。
煤矿井下
电压
是
1140v
,两相电怎么解决
答:
您好,压电流转换器 更多图片(3张)
电压
电流转换器是将输入的电压信号转换成电流信号的电路,是电压控制的电流源。中文名:电压电流转换器 定义:电压电流转换器是将输入的电压 应用:在工业控制和许多传感器的应用 性质:转换器
煤矿井下供电系统
1140V
和660V是三相三线制还是三相四线制?
答:
煤矿井下供电系统
1140V
和660V使用三相三线制供电系统,变压器二次侧没有零线(中性点)引出端子。前期有部分矿用变压器二次侧有中性点引出端子,如果用在地面,中性点可以接地。没有明文规定井下供电系统必须是三相三线制,你提出用三相四线制,只要零线不接地也能达到在个要求,但井下矿用电缆满足不了在...
输入测分别是
1140V
、660V、380V、输出侧是36V的变压器、如果每个输 ...
答:
此变压器输入端有三组抽头,有三个变比。计算方法为:
1140
/36=220/x x=6.9V 660/36=220/y y=12V 380/36=220/z z=20.9V X,Y,Z即为每组接入220V,分别的输出
电压
。
200kw电机想使用35平方铜芯电缆,
电压
114ov,可以吗?
答:
可以,200KW/
1140V
的电机额定电流大约在130A,35平方电缆按照每平方4A电流可以通140A电流。