1140v电压
...为何YN0接法输出为660v,YD11接法输出为
1140v
答:
ac为
1140V
。ao,bo,co为相电压是658V,线电压与相电压有三角关系,线
电压1140
÷√3等于相电压658V,≈660V 您的矿用隔爆型移动变电站接法是Ydn11,Y表示高压是星性接法,d表示低压为角接接法,n表示带有中性点,就是所谓的零线,11表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时!
额定
电压1140V
的电动机绝缘电阻多少可以使用???
答:
根据一般的电气规范,
1140V电压
的水泵功率在315KW的绝缘等级应该是H级。然而,对于具体的设备,最好查看设备的技术规格说明书或者咨询生产商,以确定准确的绝缘等级要求。
1140v电压
怎么算电流?
答:
公式还是一样的。I=P/U,I=S/U,I=S/√3U,I=P/UCOS,I=P/√3UCOS等。
1140V电压
瞬间触电会造成伤害吗?
答:
触电都是瞬间的事儿!不高于36V的
电压
对人体是安全的,
1140V
属于高压电了,触电瞬间毙命。
1140v电压
有多少安电流
答:
如果不接负载的话,单单说输出电流,那么这个电流就与功率有关,发电厂输出多少功率,就决定了有多少电流。假设发电厂那边输出1140W 220V,不计损耗的话,升压到
1140V
,则最大电流就是1A。 如果此时接负载,负载阻值是11400欧,则电路电流就是0.1A;如果负载阻值是114欧,则电路电流最大就是1A。
测
1140V电压
应用什么电笔
答:
有一种测量棒,可以进行比例测量,比如
电压1140v
,一千分之一就是1.14伏,加上测量棒后,三用表测出的电压只有1.14伏
电压1140v
电机90kw 用多少mm铜芯电缆??
答:
电压1140v
电机90kw ,它的额定电流约55A,16mm铜芯电缆允许电流为85A ,作为负荷绝对没问题。
1140V
时整定电流按0.63算,660V时按1.15算。总的来说整定电流绝对不能大于电机额定电流。经验值小截面的铜电缆安全截流量为4-6A/mm2长线取小值,反之。660V时就不能用16的线,最好用35的 ...
1140V电压
的供电距离应改是多少?
答:
一般先要确定负荷性质及功率大小。如按3x400mm电缆计算,按总电流800A,末端
电压
损失
1140
x5%=57vAc,则单线电阻R=57v÷2/800=3.56欧,则单芯电缆长度L=3.56×400/0.0175=82m。所以可供800A负载时82m远
煤矿井下测
1140V
相
电压
的方法
答:
可用指针式的m-500型万用表。在这款万用表上,有一个专用于测量2500
v电压
的测试输入端子。这类万用表现在已经很少有用了。你也可以用两只万用表串起来测量较高的电压。只要把这两只表上所显示的电压加起来,就是实际的被测电压。用这种方法测量的要点是要用两只型号相同的表串起来测量,读数才比较...
1140V
1000电热电流是多少?
答:
1140V
1000电热电流的大小取决于用户使用的设备,一般情况下,1140V 1000电热电流可以达到1.14千安。