第一,被试电缆两端设好围栏并有专人看护。

第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。

第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套

及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。

第四,开始打耐压,每相时间一般为20

分钟。第五,试验完成后先把电压降下来再切断电源放电。

第六,用5000v兆欧表再测量一次绝缘,绝缘电阻不应有明显下降

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-08
10kv电缆做耐压试验:
一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数(
Q值),并具有自动调谐、多重保护,以及低噪音、灵活的组合方式(单件重量大为下降)等优点。
选择合适的试验频率范围是个比较重要的问题。在这方面,就目前国内外的提法来看,总结可分成3类:第1类为较宽频率范围30-300Hz、20-300Hz、1-300Hz;第2类为工频范围,45-65Hz,45-55Hz;第3类为接近工频,35-75Hz。