88问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站出线电压
变电站
的
110
-220伏
电压
测一般采用什么接线方式
答:
变电站
主接线的选择,是根据变电站在系统中的定位、重要性、建设规模来决定的。一般来说,主接线必须满足以下几个条件:可靠性、灵活性,适当考虑经济性。主接线越简单,投资越省,相对而言安全性就越低。一般而言,1、
110kV出线
回路不超过2回时,可以考虑采用单母线接线;2、110kV~220kV进线在3~5...
变电站
的
电压
等级有哪些?
答:
中压配电网为20kV、10kV、6 kV;低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。
变电站
,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站
电压
等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /
110kV
。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接...
...则正常运行时,如一次侧运行
电压
为
110KV
,开口三角形的输出为_百度知...
答:
开口三角形的输出为:200V
110KV电压
互感器剩余绕组额定电压为100V,当B相极性接反,开口电压为Ua+Ub+Uc=100∠0º+100∠300º+100∠240º=200∠300ºV,输出电压为200V。扩展材料:电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式...
一个是220KⅤ变电站,一个是
110Kv变电站
,
出线
是10KV如何核相?
答:
正常的【220/
110kV
】工程不可能是小单位无资质的施工方。故这个比较方便,导线上或者附近有黄、绿、红标志的就是三相中的第一、第二、第三相。即A、B、C相。真的要核相也是比较难的。只有通过
电压
互感器变成380/220V时才能好核对可靠、安全。
请假关于
电压
等级分别为10kV
110kV
220kV的
变电站
中的10 110 220指的...
答:
在电力系统中,正常的三相四线接线所说的
电压
指的都是线电压。
110kv
是什么意思
答:
110kv
是指
变电站
入电的
电压
,kV是电压等级,读千伏,1kV=1000V,我国家用电器额定电压一般为220V。
110KV
表示进入变电站的电压等级,一般也就是高压侧的电压。额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上...
...
变电站
为什么不能合环?(一个是220kV、一个是
110kV
,
出线电压
都是10kV...
答:
两个不同电源的
变电站
,虽然是同一个电网,但是由于变压器接线不同等原因,不一定符合并列条件。即使符合并列条件,也会形成“电磁环网”,存在较大的环流,所以“电磁环网”是要尽可能避免的,这就是不能合环的原因。
110KV变电站
主变压器容量为50000KVA,试求高压侧110KV和低压侧10KV的额定...
答:
在
110KV变电站
中,主变压器的额定容量为50000KVA。根据额定电流公式I=额定容量/(1.732*额定
电压
),我们可以计算高压侧的额定电流和低压侧的额定电流。具体计算如下:高压侧110KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 110KV) = 262.4A 低压侧10KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 10KV) = 2886...
一个
110KV变电站
的系统
电压
是指哪侧的电压
答:
肯定是
110kv
侧的
电压
,降压站的话是在电源侧,升压站是在线路侧。
110kv变电站
主变压器型号。高压为110kv,中压35kv,低压10kv,额定容量2...
答:
型号:SFS10-25000/
110
(三相风冷三绕组无载调压变压器)容量:25000/25000/25000kVA 额定
电压
高压:110±2×2. 5%
kV
;中压:38.5±2×2. 5%kV;低压:11kV 额定电流 高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A 结线组别:YN,yn0,d11 空载电流(%):0.78 空载损耗:31.2kW 负...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站基础知识培训
参观变电站的有关知识
110kv降压变电站设计
变电站110千伏