变电站
设计时说:线路回路数
110KV出线
:远期4回,本期1回。是什么意思...
答:
意思就是说,这个
变电所的出线电压
是
110kV
,本次建设只有一回线路,但是应当考虑最终四回出线的扩建规模。设计应当预见最终接线方式,并留出相应的扩建区。变电站内保护、监控等设施,也应考虑扩建的可能性。
110kv变电站
110kv
出线
间隔几回
答:
11回。新建
110kV
主
变电站
1台,容量为2×31.5MVA;新建
110kV出线
间隔共11回(其中:主变进线间隔2回,母联设备间隔2回,母联分段间隔1回,至110kV天堂变2回,至110kV江口变2回,至110kV水口变1回、备用1回);35kV出线间隔6回;10kV出线间隔8回;均采用单母线分段接线,输电线路全长33km。
110KV变电站
的系统最高工作
电压
为什么定为126kv
答:
电力系统额定
电压
(
kV
)-> 电力系统最高运行电压(kV)3 -> 3.6 6 -> 7.2 10 -> 12 35 -> 40.5 60 -> 72.5
110
110kv变电站
各
电压
等级供网哪里
答:
电力系统
电压
等级有 220/380V ( kV), 3kV、6kV、10kV、20 kV、35 kV、66kV、
110kV
、220 kV、 330 kV、500 kVo随着电机制造工艺提高,10 kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20 kV、 66 kV也很少使用。供电系统以10 kV. 35kV为主。输配电系统以
110 kV
以上为主。发电厂发电机有...
新投运的
110kv变电站
,不送35KV出线时,
电压
平衡,当送一条1。5公里线路...
答:
这明显是三相用电不平衡的关系。首先,检查线路,有无接触不良。再,调查用户各相用户的用电量。尤其是
电压
偏低的相,把它的用电户,调一些到另两相。
一个
110KV变电站
各个
电压
等级的相间绝缘,相对地绝缘电阻正常范围值是多...
答:
1,
110KV
系统最高运行
电压
为126KV 则相间为126KV 相-地126/1.732=72.5KV 对于设备 AC:相间230KV。相-地140KV LI:相间550KV。相-地325KV 指设备的绝缘水平 2,如果绝缘太低的话就会发生闪络(放电)(1)如果是相间,则会发生两相短路或者三相对称短路 (2)如果是相对地,则会发生单相...
110kV
降压
变电站
可以是一回110kV进线,两回
出线
10kV吗?规范上是否有要求...
答:
虽然可以,但那样经济性达不到要求,如果只是两回10KV就到附近的35KV扩建一回了
110kv
是什么
电压
等级?
答:
"
110kV
"可以读作 "一百一十千伏",是指一种
电压
等级。其中,“k”代表千(千分之一),“V”代表伏特(电压单位)。110kV通常被用于输送电力的高压电网中,是一种较高的电压等级,其电压水平为
110千伏
。这种电压等级通常被用于中型和大型的电力输送系统中,比如高压
变电站
、城市电网等。高压变电站是...
110kV变电站
10KV母线一相
电压
降低,另两相电压升高,故障原因为何?_百度...
答:
在负载不对称的星型接线(中性点不接地或经小电抗接地)中,中性点容易发生偏移,一相降低,另两相升高是正常的,但两台主变并列后,使电源本身的内阻抗降低很多,带负载能力得到很大提高,在不对称负载下,中性点偏移现象将较小,所以恢复正常。
请问
变电站
的
电压
等级是多少?
答:
变电站的
电压
等级指的是所内最高电压等级 所以一般降压站指的进线电压 35KV的变电站,指的是其进线电压为35KV 至于出线 一般
变电站出线
最低也是10KV的 两圈变的变电站有两个电压等级 三圈变有三个电压等级 220KV的变电站进线肯定是220KV 出线一般为
110KV
和35KV或10KV 具体为多少要看 变电站的等级...