88问答网
所有问题
10kv高压电缆,用兆欧表,摇到多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-06-20
1、长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 正常情况下30个兆欧耐压10KV已经没有问题,可以送电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/V1a1cttSt.html
相似回答
10kv电缆
绝缘电阻值是
多少
标准?
答:
10kv电缆长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测
,待电缆温度是二十摄氏度时,它的绝缘电阻值不能低于400MΩ。另外它的绝缘电阻值是会跟随电缆的冷热程度和长短而出现改变的。电缆绝缘电阻值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值...
10kv高压电缆
的绝缘电阻
多少兆欧
合格?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,
用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高
,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不...
10kV高压电缆
绝缘电阻不得低于
多少
欧姆。
答:
10KV高压电缆绝缘电阻不得低于5MΩ
。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
怎样测量
高压电缆
绝缘的阻值?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
10kv电缆
绝缘电阻
多少
合格
答:
10kV电缆的绝缘电阻标准值为400MΩ,这是衡量其性能的重要指标。对于长度在500米及以下的
10kV电缆,
应使用2500伏特的
兆欧表
进行摇测。在电缆温度为20摄氏度的情况下,其绝缘电阻值应不低于400MΩ。需要注意的是,绝缘电阻值会随着电缆的温度变化和长度而有所不同。电缆绝缘电阻的具体标准如下:1. 对于...
10kv高压电缆
绝缘标准
答:
长度在500m及以下的
10kV
电力
电缆,用
2500V
兆欧表摇
测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时...
10kv高压电缆
终端头制作不合格能摇起绝缘吗 电缆头制作合格与否能...
答:
一、
10kv高压电缆
的绝缘电阻多少兆欧合格?长度在500m及以下的10kV电力
电缆,用
2500V
兆欧表摇
测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20...
10kv高压电缆
电阻是
多少
答:
长度为500米或以下的
10kV
电力电缆用2500V
兆欧表
测量。当电缆温度为+ 20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。良好(合格)电力电缆的绝缘电阻通常非常高,最小值可由制造商规定:新
电缆,
每个芯到外壳的绝缘电阻(20°C时每公里电阻),额定值电压6KV以上应不小于100MΩ,当电压为1~3KV时,额定电压应...
大家正在搜
10kv电缆是高压电缆吗
兆欧表只能摇到10兆欧
10kv电缆绝缘电阻多少合格
10kv电缆直流耐压打多少
10kv高压电缆耐压试验标准
数字兆欧表还是手摇兆欧表好
10kv高压电缆绝缘标准
10kv高压电缆载流量
用兆欧表摇测电容器
相关问题
10kv高压电缆,用兆欧表,摇到多少?
怎么用摇表测10kv高压电缆绝缘
一万伏电压,高压电缆需要用兆欧表摇多大可以使用
10kV高压电缆的绝缘电阻50兆欧可以运行吗
10kv高压电缆的绝缘电阻多少兆欧合格?
怎样用兆欧表检测高压电缆
控制线缆用什么摇表测试,电力电缆用什么摇表测试?填摇测记录一...
3000米10千伏高压电缆用5000伏摇表摇测,最