88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv计量柜
10kV
高压供电系统里 高压进线柜、
计量柜
、PT柜、主受柜、受电柜、所...
答:
1、高压进线柜:作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源。2、
计量柜
:作为供电局计费用的柜体。如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量。3、PT柜:电压互感器柜,将
10KV
高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用。4、主受电:及进线断路器柜。5、进...
为什么
10kv计量柜
中有一台电压互感器,有两台电流感器
答:
10KV
小电流接地系统,因为Ia+Ib+Ic=0,所以只要知道其中两相电流大小就知道第三相电流的大小。据此在三相三线系统可以采用两元件电度表进行三相电量测量。即电度表需要接入三相电压和A及B两相的电流。所以
计量柜
中有一台三相电压互感器将10KV电压变为100V供电度表,有A相和C相两台电流互感器供二次电流给...
小区开闭所为什么要装
10kv计量柜
,其作用是什么?谢谢指点
答:
因为小区用电量大,为了便于管理将用电损耗降到最低。目的是装了高压
计量柜
可以更好地控制偷、窃电现象的发生。
10kV
中高压进线柜和
计量柜
内的电压互感器分别有什么作用?
答:
进线柜电压互感器用作进线电压测量(供电压表用)和备自投装置的有无电压判断之用。
计量柜
内的电压互感器用作计量,即供电度表用。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器是一个带...
10kv
高压
计量柜
电压互感器为何有的用两个,有的用三个,有何区别。其作用...
答:
计量柜
主要功能就是计算电流的功。2个电压互感器,使用的是两相法测量线路的功。3个电压互感器,使用的是三相法测量线路的功。两种测量方式的接线方法是不同的。测量原理也不同 2相法:S=Ib*Ubc-Ia*Uca 3相法:S=Ia*Ua+Ib*Ub+Ic*Uc 看到了把,三相法3个电压互感器采集的是三个相电压,两相法...
郭工,请问一下,单纯的
10kV
开闭所是否需要设置
计量柜
?
答:
是否需要
计量柜
,是取决于你需要不需要计量,如果需要贸易结算,需要线损考核,不安装计量表是不行的,而计量表需要电流互感器提供电流,电压互感器提供电压,而电流互感器和电压互感器装在柜子内就是“计量柜”了;如果不想知道用电量,单纯的
10kV
开闭站,不安装计量柜是完全可以的。
10kV计量柜
中,如果CT在PT前面,那么PT消耗的功率是计入计量的为什么...
答:
如果PT装了CT后面,其消耗的电流与负荷电流一起流过CT,而功率表计是将电压信号和电流信号输入后得出的,既然已经将PT的消耗电流也计入了,自然PT消耗的功率也计入
计量
了。不过PT是电压工作元件,其消耗的功率极小,可以忽略不计。
10KV
KYN28A-12型高压
计量柜
电压互感器用几平方的,电流互感器用几平方...
答:
电压互感器二次侧用1.5平方的导线,电流互感器二次侧用2.5平方的导线,导线的额定电压不低于750V。
您好,
10KV
变配电室高压柜
计量柜
的电流互感器变比怎么计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd ,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被...
请问
10KV计量柜
PT采用2只VV接法和2只CT与PT采用3只YY接法和3只CT的区 ...
答:
一般的
计量柜
都选用2只CT和2只PT的,因为高压负荷一般三相都比较平,再者万能式电度表为三相三线的多,若采用三只CT和三只PT,电度表就必须是三相四线的。所以计量很少有用三只的。三只的大都用在保护上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv高压计量柜价格
高压计量箱10kv图片
10KV高压计量箱
中置式计量柜
10kv计量柜仿真柜
10kv高压负控计量装置多少钱
10千伏计量柜照片
10千伏高压计量柜
高压进线柜