10kV高压电缆绝缘电阻不得低于多少欧姆
。
答:
10KV高压电缆绝缘电阻不得低于5MΩ
。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
柱上
断路器
的
绝缘电阻
有没有相关
规定
?我司ZW32、ZW20-12的绝缘电阻要求...
答:
柱上
断路器
的
绝缘电阻
有相关的
规定
,这些规定来源于国家电网
标准
《中压开关设备及其附件》GB/T11022-1999。根据该标准,ZW32、ZW20-12断路器的绝缘电阻要求应大于1000MΩ。此外,该标准还要求断路器在正常工作条件下,其耐受电流应不小于4.5KA、保护功能应一定可靠、断开力应大于2.5KN并且不得小于1KN。
10KV
配电系统中户外负荷开关和
断路器
的接地
电阻
正常范围值为多少兆欧...
答:
“6.1.2低电阻接地系统的高压配电系统装置,其保护接地的接地电阻应符合本规范公式(4.2.2-1)的要求,
且不应大于4Ω.”(4.2.2-1):R≤2000/IG
R--考虑季节变化的最大接地电阻(Ω)IG--计算用经接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值(A)因此,你这系统,至少要求是4Ω.10Ω的标准...
电缆两线之间阻值多少合格
答:
6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ
。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
1万伏电压
绝缘电阻
是多少
答:
电力电缆的
绝缘电阻
3KV : 300MΩ-750MΩ 6KV-
10KV
: 400MΩ-1000MΩ 20KV-35KV: 600MΩ-1500MΩ 最低不能低于400MΩ
断路器
分合闸线圈
绝缘电阻标准
答:
断路器
分合闸线圈
绝缘电阻标准
不应低于10MΩ。测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值,不应低于10MΩ,直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。
1
10kv断路器绝缘电阻标准
答:
大于110兆欧。经查阅
断路器绝缘电阻
通用规则,1
10kv断路器
对地绝缘电阻应大于110兆欧。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在
规定
的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
高压
断路器
的
绝缘电阻
答:
不小于2500M
高压开关柜的
绝缘电阻标准
要求是多少
答:
回主路
电阻
(μΩ ):负荷开关柜≤400;组合电器柜≤400。户内交流高压六氟化硫环网开关设备是新一代以六氟化硫负荷开关作为主开关而整柜采用空气
绝缘
的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备。防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用,具用五种防止误操作...
10kv
以下运行的阀型避雷器的
绝缘电阻
多少时间检查一次,我过几天就...
答:
对于阀型避雷器,每年雷雨季前应进行一次预防性试验;测定
绝缘电阻
,测量时应用2500伏的摇表,测量数值与前次测量数据比较,应无明显变化,运行中的fs型避雷器的绝缘电阻不应低于2000MΩ。泄漏电流、工频放电电压也应定期测定,10千伏以下者每两年测定一次,10千伏以上者每年测定一次,测量数值与历年测量数值...