10KV配电系统中户外负荷开关和断路器的接地电阻正常范围值为多少兆欧

最好有技术规范和参数加以证明

依据GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
“.除另有规定外应使用一个总的接地网.接地网的接地电阻应符合其中最小值的要求.”
共用的一个公共接地包含系统接地、保护接地、防雷接地、防静电接地等.比如你这系统里有PLC或DCS系统要求的抗干扰接地1Ω的,那么你这纳入公共接地系统的接地电阻就要求按1Ω.
“6.1.2低电阻接地系统的高压配电系统装置,其保护接地的接地电阻应符合本规范公式(4.2.2-1)的要求,且不应大于4Ω.”
(4.2.2-1):R≤2000/IG
R--考虑季节变化的最大接地电阻(Ω)
IG--计算用经接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值(A)
因此,你这系统,至少要求是4Ω.10Ω的标准已过时.

根据国家有关规范,计算机网络系统机房要求具有交流工作地(R≤4)、安全保护地(R≤4)、逻辑工作地(R≤1)、电源避雷器接地(R≤4)、信号避雷器接地(R≤10)、静电接地(R≤100)、屏蔽接地(R≤2)、天线基座接地(R≤4)、天馈线金属屏蔽层接地(R≤4),这些接地之间的相互关系是以不同计算机设备的要求而定的.
建筑防雷系统根据类别不同一般是10或30 共用接地系统一般是1
具体的接地电阻因应用场合不同有不同的要求 要看国家标准是怎么规定的
参考【GB/T50343 GB50057】
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-30
接地电阻?MΩ?

MΩ,一般是绝缘电阻,这个没有规定,基本在1000MΩ以上。要和历史数据比较。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-06
你的问题应该是绝缘阻值吧?
相似回答