88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv断路器绝缘电阻标准
高压开关柜的
绝缘电阻标准
要求是多少
答:
户内交流高压六氟化硫环网开关设备是新一代以六氟化硫负荷开关作为主开关而整柜采用空气
绝缘
的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备。防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用,具用五种防止误操作功能:防止走错间位、错分错合
断路器
;防止带负荷分、合...
断路器
相间0.7兆欧能送电吗
答:
潮湿地区能。
断路器
是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在
规定
的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
标准
的
绝缘电阻
1兆欧可以送电,潮湿地区大于0.5兆欧就可以送电。所以潮湿地区断路器相间0.7兆欧能送电。
10kv
以下运行的阀型避雷器的
绝缘电阻
多少时间检查一次,我下周就要去...
答:
对于阀型避雷器,每年雷雨季前应进行一次预防性试验;测定
绝缘电阻
,测量时应用2500伏的摇表,测量数值与前次测量数据比较,应无明显变化,运行中的fs型避雷器的绝缘电阻不应低于2000MΩ。泄漏电流、工频放电电压也应定期测定,10千伏以下者每两年测定一次,10千伏以上者每年测定一次,测量数值与历年测量数值...
高压
断路器
合闸送电检查事项?
答:
(3)使用1000-2500伏兆欧表测量
断路器
的
绝缘电阻
符合
规定
值。(4)检查断路器的三相均处于断开位置,断路器的油位、油色均正常,且无渗、漏油现象。(5)检查分、合机械指示器处于“分”的位置。(6)通过检查,确认操作机构清洁、完整,手动跳闸脱扣机构动作灵活;对断路器进行一次拉、合闸试验,证实...
断路器
触头接触故障排查应选用哪些仪表并作哪些检查?
答:
检查
断路器
触头,一般在上级断电情况下,下级断开负载,用万用表电阻档检查触头接触电阻,接触电阻越小越好,大于几十欧姆就需要更换新的断路器。断路器检修后应按检修
标准
认真检查,第一用2500V兆欧表测量断路器在合闸、分闸状态下
绝缘电阻
值,并符合
规定
要求。第二测量三相触头的分、合闸同期性。第三...
为什么路灯电缆的
绝缘电阻
低于0.5兆欧还能送出电
答:
只要电流不超过
断路器
的瞬动电流,断路器就不会跳闸,0.5M欧是一个参考值,也是一个安全值。如果你带着灯一起摇的话,肯定
电阻
很小。
三相漏电保护器二次端N 2 4 6 相间
绝缘
值是多少?
答:
我测得是德力西 DZ20-250型
断路器
,火线之间
绝缘
均在0.5-0。4兆欧之间,但火线和零线的绝缘趋于∞,打电话咨询过,那边工程师说不低于0.35兆欧就可以正常使用。后来我又摇测了一下一般杂牌子断路器(160A),相间绝缘一般都会趋于∞。不知道这里面是怎么回事。
35kv
断路器
大修后的
绝缘电阻标准
是
答:
2500兆欧。35kv
断路器
大修后的
绝缘电阻标准
是2500兆欧。绝缘电阻是评估电气设备和电气线路绝缘性能的重要指标,表示设备或线路与地之间的绝缘程度。大修后的断路器具备足够高的绝缘电阻,确保在正常运行和故障情况下的安全可靠性。2500兆欧的绝缘电阻标准是为了保证断路器在大修后具备良好的绝缘性能,有效地...
高压实验的内容有哪些?
答:
1、
绝缘电阻
的测量。在直流耐压试验之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每
10KV
做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。3、试验周期1年一次。三:电气设备试验:具体项目有:(高压开关柜)1、绝缘电阻测量(包括母线,
断路器
,互感器...
求回路
电阻
测试仪的具体参数
答:
/ T 845.4一2004中华人民共和国电力行业
标准电阻
测量装置通用技术条件 回路电阻测试仪》对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的
规定
,以确保测量的准确度。回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于...