88问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑空调立管系统支架设置
如何安装
空调
管道
支架
?
答:
1、位置正确,埋设平整牢固。2、与管道接触应紧密,固定应牢靠
。3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。6、固定在建筑结构...
通风
空调
末端风管固定
支架
规范无具体要求,如何规范施工。
答:
1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置
,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高...
通风
空调
末端风管固定
支架
如何规范?
答:
其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定
; 竖井内的立管,每隔2-3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定;这要看什么管道,如热水温度小于等于100℃,管子材质为碳钢管、不锈钢管、铜管等,热水管道支吊架间距与...
空调
水管吊架间距规范标准
答:
2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。4、风管长度>10m时应
设置
防止风管摆动的加固防晃支撑单根直管至少应有2个加固点每个
系统
不应小于1 ...
水
空调
管道安装规范
答:
支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设独立支、吊架
; 冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支...
暖通
空调
工程安装施工标准?
答:
2)竖风管穿楼板,风管角钢
支架
支腿需包进
建筑
挡水台内固定在楼板上。3)竖风管穿楼板预留洞加设钢板套管,套管内填充不然材料。风管穿楼板处楼板下方加设防火板封堵,在防火板四角用膨胀螺栓固定于楼板下方。防火板尺寸最少大于预留洞口50mm。4)本内容参见
高层
民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版);5)尺寸...
空调
风管和水管
立管
布置有什么原则
答:
空调
风管和水管
立管
布置的顺序与原则:1、管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装。2、管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管。
高层建筑
暖通设计问题及应对措施?
答:
2.5没有合理的配置
立管
、支管
高层建筑
暖通设计在楼梯间的散热器中
设置
好立管和支管,对
立管
和支管设计应分开单独进行,并无需将调节阀进行安装。但在高层建筑暖通实际设计的过程中,楼梯间散热器通常采用的立管与相邻的散热器是同一个,这种设计不具有合理性,若突然发生任何故障,就会在一定程度明显...
综合管道
支架
长度超过多少需要加立柱
答:
1地震区的消防给水管道宜采用沟槽连接件的柔性接头或间隙保护
系统
的安全可靠性;2应用
支架
将管道牢固地固定在建筑上;3管道应有固定部分和活动部分组成;4当系统管道穿越连接地面以上部分
建筑物
的地震接缝时,无论管径大小,均应设带柔性配件的管道地震保护装置;5所有穿越墙、楼板、平台以及基础的管道,包括...
暖通
空调
施工技术水
系统
的安装
答:
(1)冷水机组、水泵等管道的进、出口处,需安装压力表和球形橡胶软接头,风机盘管进出口需安装不锈钢接头,且软接头严禁弯曲;(2)冷(热)水
系统
的所有
立管
最高点需安装自动排气阀;最低点需安装排污阀;(3)竖向安装的水管必须垂直,竖管在每层楼板上
设置
固定
支架
;(4)凡安装于顶棚或管井内的水管,在设...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空调水立立管支架设置
空调水管立管支架
空调水立管每层都是固定支架可以吗
空调水管立管支架图集
空调管井立管支架做法
风管立管支架如何设立
空调立管固定支架
空调立管支架安装规范
空调立管固定支架图片