88问答网
所有问题
当前搜索:
空调立管固定支架
如何安装
空调
管道
支架
?
答:
1、位置正确,埋设平整牢固。2、与管道接触应紧密,
固定
应牢靠。3、滑动
支架
应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。6、固定在建筑结构...
通风
空调
末端风管
固定支架
规范无具体要求,如何规范施工。
答:
通风
空调
末端风管
固定支架
规范:1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基...
通风
空调
末端风管
固定支架
如何规范?
答:
其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定; 竖井内的
立管
,每隔2-3层应设导向
支架
。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定;这要看什么管道,如热水温度小于等于100℃,管子材质为碳钢管、不锈钢管、铜管等,热水管道支吊架间距与...
风管
固定支架
一般多高一个?
答:
风管
固定支架
不超过4m一个。1、大部分情况都是不超过4m一个。支架间距应符合以下规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不大于4m;大于或等于400mm,间距不大于3mm。风管垂直安装,间距不大于4m,但每根
立管
的固定件不少于2个。2、通常情况下,是可以大于400毫米但是要小于3米。而且大部...
立管
怎么
固定
答:
应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件
固定
于混凝土结构上,宜可作为1个防晃
支架
处理。架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;
立管
应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
空调
管
支架
怎样计算的
答:
1、先按管径的大小确定支架的距离。2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。3、
立管支架
=支架长度*3(三角架) 算出一个支架的型钢长度*支架数量。4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度) 算出一个吊架长度*吊架数量 ...
空调
风管的
立管
占用面积怎么解决?
答:
3、立管安装前应先将
立管支架
的底座按照深化设计的位置在现场测量无误后安装好,在进行立管安装。4、
立管固定
架与支架底座采用M10螺栓连接,以便拆装和调整。5、风管与型钢架固定螺栓M8的安装距离:螺栓距风管边为50mm、螺栓之间间距为120mm。所有螺栓螺帽与风管内壁必须夹装弹性钢垫片。6、
空调
风管立管...
怎么
固定
管道的
支架
答:
1)
固定支架
是指将管道紧紧地固定在管枕上,整个
支架固定
在建筑物的托架上,从而使管道在该支持点上不发生任何位移和转动的支架。2)活动支架是指除承受管道重量外,还限制管道位移方向,使管道在温度变化时,按规定的方向移动,它又分为滑动支架和滚动支架两种。3)管道吊架分为普通吊架和弹性吊架两种,...
内涂塑镀锌钢管
立管
如何打
固定支架
答:
按国标图集,钢管
立管固定支架
.或就在每层顶板下300处左右,用3~5号角钢,7字型有斜支撑,选择合适钢管直径的抱箍,固定!注意:避开空心砖!
水泥厂三次风管
支架
制作要求
答:
1、水泥厂三次风管支架安装前应将
立管固定支架
在风管上。2、先将
立管支架
的底座按照深化设计的位置在现场测量无误后进行立管安装。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水空调立管固定支架怎么安装
空调供回水固定支架
空调管道立管固定支架图片
空调支架去哪里买
中央空调铜管立管固定支架图
空调管固定支架图片
空调立管承重支架安装规范
空调软风管固定支架图片大全
空调排管固定支架图片大全