88问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑空调立管系统支架设置
通风
空调
末端风管固定
支架
规范无具体要求,如何规范施工。
答:
6、保温风管不能直接与支吊架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温风管厚度相同,防止产生“冷桥”。7、聚氯吞烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架,但一般以吊架为主,但需做好以下几点:当支管较长时,则应在靠近干管的一端
设置
一
支架
。支架的抱箍制作应与风管留有一定间隙,便于风管...
管道
支架
安装有什么标准吗?
答:
3、滑动
支架
应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。6、固定在
建筑
结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。7、
立管
管卡安装,层高...
超
高层建筑空调
水
立管支架
怎么计算
答:
3 无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的,其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定;4 滑动
支架
的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定;5 竖井内的
立管
,每隔2-3层应设导向支架。在
建筑
结构负重允许的情况...
通风
空调
规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?
答:
4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,
支架
间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。5、风管长度>10m时,应
设置
防止风管...
通风
空调
安装质量控制要点?
答:
竖井内
立管
安装应在井口设型钢
支架
,上下统一吊线安装卡架,暗装支管应画线定位,并将预制好的支管敷设在预定位置,找正位置后用勾钉固定。管道的支架应进行核算和重新设计,并在土建专业支模时将预埋件埋设就绪。由于
空调
冷冻水等的立管长度较长,虽然温差不太大,但管道直线长度较长,为保证
系统
运行安全,按设计要求在...
空调
水
系统
设计与施工?
答:
设备层布置原则:20层以内的
高层建筑
:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内
设空调
设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。设备层内管道布置原则:离地h≤2.0m 布置空调设备,水泵等h=2.5~...
高层建筑
暖通
空调
设计要点?
答:
另外,在进行暖通
空调
设计时,
高层建筑
后期管理的便利性要充分的考虑进去,因此在进行设计时,室外暖通空调设备的接口
设置
必须要具备合理性。当前,设计人员在进行暖通空调的设计工作时,并δ充分的重视这些问题,从而导致暖通空调所具备的的实用性比较差。1.3通风功能对于不同属性的高层建筑来说,其对暖通空调的冷负荷要求也不...
空调支架
承重为多少?空调板尺寸介绍
答:
市面上有各种各样的
空调支架
,怎样的支架才是好支架,用起来才放心,又怎么看它的承重能力呢?今天就让小编来给大家普及一下空调支架承重为多少方面的一些知识。一、空调支架承重 空调器的安装架的承载能力应不低于空调器机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于180KG。空调器室外机组不应在材质...
外墙
空调
凝结水管三通口距离多少
答:
或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定; 4 滑动
支架
的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定; 5 竖井内的
立管
,每隔2-3层应设导向支架。在
建筑
结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定;
空调
工程质量监理常见问题处理?
答:
对于
高层建筑
中的主
立管
穿楼板时的预埋套管,各层套管中心线应保持一致,并要考虑楼面贴地砖后楼板面增加的厚度。3、
空调系统
安装前,督促设计或安装单位提出尽量全面、准确的管道平面定位尺寸及标高现在许多设计施工图上,设计者只给出了主要设备的定位尺寸,没有注明风管、水管的定位尺寸及标高,或者即使有尺寸,但不同...