88问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜10kv尺寸
请问
高压
开关柜的架空进出线和电缆进出线,有什么区别?
答:
高度10kV中置手车柜KYN28A-12高压柜都为2300mm
。另外,架空出线还要现场测量做封闭母线桥。
不同
高压
开关柜的长*宽*高 的尺 高压电容柜的高度
答:
KYN28-12一般尺寸宽*深*高:800*1500*2300
,高低柜,宽度有的会有变化,主要有:650,800,1000宽 高压电容柜一般不单独运行,都是并柜的,所以,高度都一样的
高压柜
的安全距离怎么计算的?
答:
对于10kV柜内高压母排,
电气静距满足不小于125mm就可以了
。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,
一般10kV柜子的相间距为275mm
。不用什么公式,就是这样算的。
高压
开关柜标准介绍
答:
额定电压3.6 KV、
10KV
,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电
高压
设备,本
柜柜
体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,
10千伏
高压柜
铜排离柜体有10分安全距离够吗,耐压做了没有放电的现象_百...
答:
10千伏高压柜铜排离柜体有100mm 这个安全净距是不够的
,为什么有些会不够呢?看下面 屋内 10KV 带电部分与接地部分的安全净距离 是 12,5 你的10是不符合国家标准的,即使试验合格,验收也不能通过,跟别说出厂了,出厂试验也肯定不通过的。NOTICE:这里有一个海拔修正系数,海拔每升高1000m 安全...
10kv
的
高压
开关柜电气间隙是多少?
答:
10KV高压柜
的电气间隙为125mm,爬电距离为250mm。高压柜的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,
10kV高压
开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬...
10KV高压柜
内相与相之间的安全距离是多少
答:
10
千伏不小于20厘米
10KV高压柜
的铭牌上有绝缘电压这个参数?
答:
高压
开关柜按照开关柜行业里面的解释,从3KV到40.5KV都属于中压开关柜,在往上是高压开关柜。3KV,7.2KV,12KV属于一种类型柜型,650mm,800mm和1000mm,个别有1200mm宽,中置式 24KV(国外有15kv)现在在国内有一定的市场,有800mm和1000mm,中置式 40.5KV(国外有35kv),有1200mm和1400mm两种,...
请详细告知目前国内
10KV
变电设备常用的规格型号和品牌!!!
答:
下面我先给你介绍下目前国内高低压柜、变压器和母线的规格型号和品牌:1、当前
10KV高压柜
型号主要有KYN28-12、HXGN15-12等,KYN28-12也就是所谓的中置柜,主开关是真空断路器;HXGN15-12是环网柜,主开关是负荷开关。这两种型号所有厂家都是一样的,目前有实力规模比较大的厂家很多,如正泰、人民、...
高压
开关柜型号种类太多分不清?帮你区分各种型号
答:
G-
高压柜
1-设计序号 A-改进型 10-额定电压 (F)-防护型 GG1A-10(F)固定式高压开关柜适用于3-
10kV
三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线及单母线分段。本柜体为焊接式结构,有完备的机械“五防”功能,经过多...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压开关柜尺寸标准
高压配电柜尺寸多少
高压柜的宽度是多少
高压配电柜尺寸
10kv高压开关柜标准尺寸
高压开关柜高度
10kv开关柜高度
箱变内高压侧柜子尺寸
高压柜的长宽高