10KV高压柜内相与相之间的安全距离是多少
有没有国标,柜内铜排,A,B,C,相之间的最小距离
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-10-30
10千伏不小于20厘米
第2个回答 2016-10-30
同相之间没有要求,但如果是相间距离的话要满足电气静距的最小值。即不小于125mm。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
高压10kv相与相之间
导热缩做
多少距离
可达到
安全距离
答:
安全距离参考标准GB50060,DL404。 对于10kV柜内高压母排,
电气静距满足不小于125mm就可以了
。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。 对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。
10Kv
开关
柜内安全距离是多少
答:
10KV箱式变电站内部安装了10KV电力变压器、10KV嵌入式开关柜和380V低压柜,
一般认为10KV变电系统相间以及相对地的安全距离为125mm
。10KV箱式变电站能够产生所谓辐射的也只有电力变压器的初级和次级绕组之间所产生的磁场涡流,辐射范围的大小与强度主要取决于电力变压器的容量与工作电流。正如我们再初中物理课上学...
10kv高压
母线允许有几处接头
答:
10kv高压开关柜内的母线可以引出几处接头,并没有明确的规定,只要通流能力满足、空间允许就没有问题。在开关柜内,相与相之间和相与壳体之间安全距离规定为
125mm
。与母线连接的电缆,接头处不需要绝缘盒,但必须保证相间距的要求。
郭老师帮帮忙,
10KV高压
最短相间
距离是多少
呢?
答:
我不是郭老师。10KV中压配电设备,
国标中要求是带电部分的绝缘间距是125mm
,注意:是带电部分的净间距。你说三个接线柱间距是100mm,我理解是指中心距。即使不是中心距,间距也不够。但是,一般情况下是不会击穿的。如果是接线柱上没有尖锐之处,要想相间击穿,少说也得30KV以上电压才可能:指的是...
请问
10KV高压
和380V低压线路需要
多少的间距
,现如果有一路低压密集母线需...
答:
安装在室内的10KV配电柜,带电体距离柜内照明灯安全网的最小间距是
125mm
,实际上,这个距离应该尽可能多的大1点为好,其它场合能够到达700mm以上最好。
在
高压
开关
柜内部
,可能有
10kv
左右,如何对其进行视频监控?
答:
10kV
开关
柜内部
靠近导电部件带有
高压
电,但内部也有金属隔板,是接地的。所以视频装置只要在
安全距离
就可以安装。
请教:
10KV高压
电缆喇叭口之外的线芯和线芯
之间的安全距离是多少
?
答:
10kv电压的电气间隙好爬电距离要看你用在什么场合,如果是接线盒里面那么电气间隙
125mm
,爬电距离250mm。10kV 室内相间及相对地 125mm,对网门 (柜体)155mm,对绝缘板>=30mm,对网状遮拦225mm。栅状遮拦875mm,室外相间及相对地200mm,室外网状遮拦至带电体300mm,室外栅状遮拦至带电体950mm,...
高压
线
安全距离
在海拔1000米的地区,
10KV
电压线路中
相与
地安全距离,室 ...
答:
根据66kV及 线路电压3-
10kV
线路导线与地面的最小
距离
(m)人口密集地区 6.5 人口稀少地区 5.5 交通困难地区 4.5 供你参考。
大家正在搜
高压柜与低压柜并排的安全距离
35千伏高压柜安全距离是多少
10kv高压柜母排相间安全距离
10kv高压柜离墙安全距离
10kv高压柜的安全距离最小
低压柜安全距离是多少
10kv高压柜内线路安全距离
35kv柜内安全距离是多少
变压器和高压柜安全距离
相关问题
10KV高压母排相与相之间的安全距离是多少?
10Kv开关柜内安全距离是多少
高压10kv相与相之间导热缩做多少距离可达到安全距离
10KV高压母排加了热缩导管后的最小相间、相与地之间的安全距...
1、还10KV\20KV的高压母排相与相之间的安全距离是多少...
10KV柜内同相母线排排间距离最小安全距离
高压柜安全距离是多少
10KV高压电源线相间、相对地的放电距离是多少?