88问答网
所有问题
请问一下,高压开关柜之间的排列顺序如何确定?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-18
排列顺序首先要参考土建设计,包括进线方式及躲梁等因素。一般排列都是进线隔离-进线开关柜-出线。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gtBgatKKg.html
其他回答
第1个回答 2011-03-21
进线,PT,计量,出线。
相似回答
从
高压
到低压,由哪些柜子组成
?顺序
是
怎样的
?
答:
高压配电柜分高压进线柜-PT计量柜-避雷柜-母联柜-变压器柜-出线柜-电容补偿柜
,主要部件有:高压断路器(真空/SF6等)/电压互感器/电流互感器/避雷器/隔离刀开关/电容/电度表/各类保护继电器等等。低压配电柜装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室GCS型低压配电柜。各室的作用...
一所配电室内完整一套
高压开关柜
都含有哪些柜子?
答:
从做到右
,
进线柜--计量柜--PT柜--变压器柜(出线柜)--母联--变压器柜(出线)--PT柜--计量柜--进线柜
,1路和2路高压柜是以母联柜为中心对称分部。
高压
系统图编号59代表什么
开关
答:
高压系统图编号59代表编号为59的高压开关。高压开关柜通常包括多个高压开关,每个开关都有自己的编号,
编号通常是按照从左到右、从上到下的顺序排列
。因此,高压系统图编号59代表的是高压开关柜中编号为59的高压开关。
高低压开关柜
设计标准的相关介绍
答:
二次端子排要按照一定的排列顺序,
它的顺序是:电流回路、电压回路、控制回路、信号回路、辅助回路
。在高低压开关柜的设计中,二次端子排必须要按照以上的顺序才能保证设备的正常运行。通过对高低压开关柜设计的了解,我们可以看出,它的设计要求比较高,技术能力要求也比较高,而且,在我们不了解的精密设计...
10KV
高压开关柜怎样
整定,能不能给个具体的例子
答:
d)母排搭接面应平整、光洁,自然吻合、连接紧密可靠,搭接面之间不允许衬填,母排连接螺钉应拧紧并有防松措施;e)母排安装排列应层次分明,整齐美观。母排相对相,相对地的距离应符合相应
柜
型的技术要求。母排相序色标正确明显
,排列顺序
应符合下面规定:交流 项别 垂直排列 水平排列 前后排列 色标 A相 ...
开关柜
中 进线柜 母联柜 PT柜 出线柜 电容柜 聚优柜 隔离柜台的关系,作 ...
答:
1、隔离柜:也称之为母线隔离柜,内部有隔离手车
,高压
电缆一般从隔离柜下口接入。主要是和外部电源隔开。2、.进线柜:内部主
开关
是真空断路器,电经隔离柜过来经真空断路器进线控制,因为真空断路器具有多种保护的功能,而隔离开关没有。3、PT柜:把大电压变成小电压,便于测量、保护等。4、出线柜...
10KV配电室停电顺序。我有几个配电
柜的
名称麻烦给排
一下顺序
答:
你这个 配电柜 不全吧,既然有分段开关 分段隔离,那么 应该还有一路进线。停电 肯定是 先停带高压断路器
的,高压断路器的
先听 配变10KV侧柜,再停进线
开关柜
。带高压断路器的停完 再停其他不带高压断路器的。
高压开关柜
在安装时要注意什么
答:
(2)并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯1mm)(3)手车
柜
基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶。(4)运输、安装过程要切实保护真空灭弧室,特别是装设柜顶的主母线时,须用硬板盖住真空
开关
顶部,防止工具、螺丝掉下砸伤灭弧室。(5)自配主母线时须做到;a、与电器...