请问电线杆上的
高压刀闸
拉闸得
顺序
是什么?先拉下风向还是中相还是上风向...
答:
停电
先拉下风。
停电
拉闸操作必须按照什么
顺序依次
操作
答:
家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:
停电
拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(
刀闸
)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序依次
进行。该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉负荷侧隔离开关,造成带负荷拉闸所引起的故障点在断路器的负荷侧,这...
配电变压器
停电
如何操作?
答:
答:配电变压器停电操作方法有以下两种:第一种操作顺序:
(1)断开低压侧总开关;(2)断开低压侧总开关的刀闸;(3)断开高压侧跌落式熔断器
。第二种操作顺序:(1)断开1线路开关;(2)断开2线路开关;(3)断开3线路开关;(4)断开总开关;(5)断开总开关的刀闸;(6)断开高压侧跌落式熔断器。如果低压侧...
刀闸
操作
顺序
,
高压
侧开关
停电
应先拉那侧刀闸?
答:
当然是先拉负荷侧
, 有负荷就会有电流, 有电流才会引起拉闸时的强大电弧 一旦负荷侧拉掉,就意味着没有很大的电流了,这时在关掉高压侧就没有电弧的危险了
10KV
高压
电气设备的停送电
顺序
!
答:
停电时,先停低压,后停高压
。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。停电操作时,先...
停电
拉闸操作应按照怎样的的
顺序依次
进行?
答:
家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:
停电
拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(
刀闸
)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序依次
进行。拉闸限电:是指在电力系统中拉开供电线路断路器,强行停止供电的措施。在特定的用电环境无法达到满负荷运载需求时,中断一个区域或部分地方...
高压停电
时怎样送电?
答:
1、
停电
操作时,先断断路器,再拉隔离开关;送电操作时,先合隔离开关,再合断路器。2、停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的
顺序
相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。3、停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧
刀闸
。送电时...
高压
配电室拉
闸顺序
是怎样的?
答:
4、
停电
拉闸操作
顺序依次
为:分断路器···拉开负荷侧
刀闸
···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、
高压
柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧...
高压
配电室拉
闸顺序
是怎样的?
答:
(1)
停电
拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的
顺序依次
操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
配电房高低压道闸怎么操作?
答:
高压
配电房倒闸操作
顺序
一、
断电
1、分别断开1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...