零线和地线电压高是什么原因
为
什么
我家的插座
零线与地线
之间有70V
电压
,而且火线与地线之间只有160V...
答:
零线对地电压高,
说明楼主所用电网当时三相负载不平衡
,使零线对地呈现高电压70多伏,由于居民区多是单相电用户,负载变动参数大,有时零线呈现电压是正常的。交流电:由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故...
零线
对地
电压
为
什么
那么高?
答:
零线对地电压高可能有以下几种原因:1. 不良接地:如果接地电阻较大或接地线路出现断开、松动等问题
,会导致接地电压升高。在这种情况下,零线和接地线之间的电压差异增大,导致零线对地电压升高。2.
地线干扰
:当接地线路受到外部干扰,例如雷击、局部地质条件恶劣或线路受损等,也会导致零线对地电压升高。
火线
与零线
之间电压230,
零线与地线电压
230,地线与火线电压410,这是...
答:
火线对
零线
230V正常,零线对地应该是0V才对,而你的零地之间有230V电压,与火零电压相同,而地线与火线电压更是高达410V(正常为220V),交流电无法分析三根线电位的高低,不过民用三相配电系统中最
高电压
应该是380V(这是相间电压,与你测量倒的410V接近),因此怀疑火线
和地线
不同相,因为火线对零线...
零地
电压过高
,
跟地线
连接有关系吗。会应为地线连接不正确,导致零地电压...
答:
零地电压过高,
有两个原因:首先是零线连接不好,连接电阻大,甚至断路
,所以起不到钳位的作用;其次是三相负载不平衡,导致三相中点偏移。根本上还是第一个原因,如果接地良好,即使三相再不平衡,零线电压仍不会过高。
请问我家
零线和地线
之间的
电压
有70多伏
怎么回事
?
答:
零线对地电压高,
说明楼主所用电网当时三相负载不平衡
,使零线对地呈现高电压70多伏,由于居民区多是单相电用户,负载变动参数大,有时零线呈现电压是正常的。交流电:交流电电源线分为零线(标志字母为"N":Neutral wire)和火线(标志字母为"L":Live Wire)。用电器相连还有地线——和大地相连的导线;...
零线
对地
电压
有100伏
是什么原因
?
答:
之所以会出现
零线与地线
之间有100V
电压
的现象其
原因
有:1、零线线路中的某一点,出现了接触不良的隐患,致使零线电位上升。2、三相四线系统中,三相负荷严重不平衡,引起中性点发生偏移。解决问题的方法有:1、及时检查排除零线接触不良的隐患。2、尽量减少三相四线系统中的不平衡现象。
零地
电压
都高于5V,怎么样处理它才能降下来呢?
答:
【原题】银行里的设备对零地
电压
都有要求,(尤其是ATM的运行)一般要求不超过5V,可是好多网点的零地电压都高于5V,怎么样处理它才能降下来?【回答】1、多点
接地
2、平衡配电 3、或者大改造为悬浮接地系统 多用屏蔽的电缆
地线和零线
之间有5v多的
电压
,
什么原因
? 农村平房,今天我找了跟1米5...
答:
说明你做的
地线接地
电阻大,一是铁棍与电线连接可能有电阻,一是插的地太干燥,可以浇一些水再试试,如果可能应该在插铁棍时放一些盐。
家用220
电压高是什么原因
?
答:
如果排除入户
电压过高
,零线接触不良就可以导致电压过高。
零线和地线
接反也会导致电压过高(这种情况如果没有漏电保护器是不会跳闸的)。正常情况下火线对地也是220伏,
地线接地
电阻大,电压就会高。
零线与地线
之间电压不应超过多少伏,怎样消除零地
电压过高
?
答:
在数据中心设计规范 GB 50174-2008中要求机房的零地电压应控制在2V以内。
零线电压过高
可以找叁思电气解决。叁思电气专门解决各种《零线电压问题》和《零线电流问题》。