零地电压都高于5V,怎么样处理它才能降下来呢?

银行里的设备对零地电压都有要求,(尤其是ATM的运行)一般要求不超过5V,可是好多网点的零地电压都高于5V,怎么样处理它才能降下来呢?
还有一个情况是一般的话零地电压高的网点它的总电源的输入电压也高,有的能达到240V左右,也有的相线之间的压差大一点,怎么样才能使它的电压降下来呢,有没有一种设备装上去以后可以降下相线的电压来或是使相线之间能配平,不存在压差。谢谢高手指点。。急急。谢谢呀,

【原题】银行里的设备对零地电压都有要求,(尤其是ATM的运行)一般要求不超过5V,可是好多网点的零地电压都高于5V,怎么样处理它才能降下来?

【回答】
1、多点接地
2、平衡配电
3、或者大改造为悬浮接地系统 多用屏蔽的电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-18
意思是指一个5v的电源?
如果是实际电源的话需要考虑电源内阻
只有在外电阻很大时才可以认为输出电压为5v
我先回答的~~
如有疑问请在线交谈~~
第2个回答  2012-11-26
第一个问题是 (零线太细内阻大导电量不够 )须增大零线平方 第2个问题是 (接地线与大地接地体联接电阻太大)须增加接地体的数量和接地线平方 接地线为16平方 接地体接电阻经摇测为1Ω 第3个问题 (A相 B相 C相这3相用电量电流不平衡引起中心点偏移导致零线带电压)须把这3相用电量平衡些
第3个回答  2012-11-26
把零和地在机器那一端直接短接一起试试。然后把地接真正的大地,注:仅供参考。
第4个回答  2012-11-26
1多点接地
2平衡配电
3或者大改造为悬浮接地系统 多用屏蔽的电缆本回答被网友采纳
相似回答