火线与零线之间电压230,零线与地线电压230,地线与火线电压410,这是什么原因造成的?

家电正常使用 ,就是有外壳漏电的情况发生

似乎火零地三者之间相位不同

火线对零线230V正常,零线对地应该是0V才对,而你的零地之间有230V电压,与火零电压相同,而地线与火线电压更是高达410V(正常为220V),交流电无法分析三根线电位的高低,不过民用三相配电系统中最高电压应该是380V(这是相间电压,与你测量倒的410V接近),因此怀疑火线和地线不同相,因为火线对零线电压正常,因此重点怀疑你的地线连接了同一变压器下的另一根相线。
建议你将万用表的一根表笔真正接地(找一个可靠的接地点),然后测量火线、零线、地线对大地的电压,如果侧的火地(真正地)220V,零地(真正地)0V,地地220V,就可以说明你原来的地线接错了,误接入另一根相线。追问

我怀疑是地线接错了,但有一点,电器可以正常使用,怎么不知道怎么回事

追答

只要火线-零线电压正常,电器就可以工作。
地线与电器的正常工作无关,是用来保证人员安全的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-18
接错线了吧,火线是一根相线,错将另一根相线当地线了,所以“地线”与火线电压410v。有外壳漏电也正好说明外壳接的不是地线而是另一根相线。同时电压偏高或电压表不准。追问

230V的电压基本上算正常,电压表外是一个月前刚校准过,没有问题。我怀疑是地线接错了,但有一点,电器可以正常使用,怎么不知道怎么回事

追答

先看电路图。 B相接E(地线),接机壳,所以机壳带电。

A相接L(火线),正确。   零线接N,正确。   

A相接L(火线)与 B相接E(地线)间为410V(偏高)

 零线N与 B相E(地线)间230V

你的电器是接L、N的,L,N间电压为230V,所以能正常工作。

第2个回答  2013-10-18
可能是接零保护和零线在共用!
第3个回答  2013-10-18
危险,地线误接到另一相线上去了