88问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉厂用电中断现象与处理
锅炉厂用电中断
有哪些
现象
?如何进行
处理
?
答:
厂用电中断现象(1)所有在相应电源段运行中的电动机均停止转动,无运转声;电压表、电流表指示回零
。(2)各转动电动机的电气信号闪光,事故音响警报,红灯与绿灯均灭。(3)
若锅炉灭火,炉膛发暗,一次风压回零
。(4)若锅炉灭火,汽温、汽压、水位及蒸汽流量下降。厂用电中断处理(1)立即将各电动机的开...
锅炉
高压
厂用电中断
时怎样
处理
答:
二、如高压厂用电全部中断或锅炉已灭火,
则按锅炉灭火处理,停炉后:(1)将跳闸开关复位;(2)待高压厂用电源恢复后重新点火带负荷
。
循环流化床
锅炉
运行中
厂用电中断
如何
处理
答:
1、一般电厂都有备用电源,厂用电中断后,备自投会动作,恢复供电,若不能恢复,应尽快恢复厂用电
。2、有柴油发电机。启动发电,供保安段厂用电。3、锅炉先紧急停运,根据叫水情况,决定是否恢复上水。4、待厂用恢复后,复位个跳闸设备和保护,依次逐个启动恢复。
简述
厂用电
全部失去的
现象及处理
原则。
答:
【答案】:厂用电全部失去现象:①交流照明灯灭,直流事故照明灯亮,并发出声光报警信号
;②给水泵所有运行的泵与风机跳闸停止转动,电流表指示到零;③新蒸汽温度、压力及凝汽器真空迅速下降,排汽温度升高;④凝汽器热水井水位升高;⑤锅炉MFT动作;⑥汽轮机跳闸等。处理原则:①无论有无停机保护或...
厂用电中断
应如何
处理
答:
厂用电中断造成机组跳闸的处理措施
1.在值长的指挥下,根据事故现象,判断故障性质,查明厂用电中断的原因
。2.检查机组柴油发电机联起正常,汽机保安MCC联动自投正常,保证机组能够安全停机。3.检查直流系统及UPS系统运行情况,UPS装置如果因工作电源失电而由蓄电池供电时,在备用电源电压正常的情况下,可...
厂用电
全部
中断
,汽机岗位应如何超作?
答:
一,在汽轮机运行的情况下,厂用电中断的处理。1、迅速通知主控室,将电、热负荷减至零,要求采取措施,
尽快恢复厂用电
。2、迅速开启直流油泵,维持润滑油压在0.08 MPa左右。3、根据情况,将冷油器倒备用水源运行,注意各轴承温度的变化。4、立即断开各电动机开关,关闭各水泵出口阀门。5、厂用电...
厂用电
全部
中断锅炉
如何
处理
答:
(1) 将
锅炉
设备运行情况汇报值长、通知汽机值班员锅炉紧急故障停炉。(2) 停止向炉内进料,停止炉排的运动。(3) 停止一次风机、二次风机、密封风机、冷却风机的运行。(4) 停止引风机运行(炉膛受热面管道爆破时除外)(5) 根据锅炉水位情况,控制好给水调节门或紧急放水门,尽可能维持锅炉正常...
厂用电中断
后如何保证
锅炉
的安全
答:
1、当
厂用电中断
时,一般的电厂都会有直流系统供电,但一般的动力电源都会中断(如果是气压动力,其气压源应能维持一段时间),故而很多操作都需手动操作,因此操作人员训练有素的快速反应是保证设备安全的前提;2、当厂用电中断时,各种炉型的
锅炉
都有不同的操作规定,有关具体的操作细节请查看相应炉...
锅炉
热控及仪表电源
中断
如何
处理
?
答:
1、重要的
锅炉
控制系统应该设计采用UPS电源。2、重要的应该设计有自动安全控制系统。3、调节阀等选型时要注意失电、失气时的位置状态。4、立即转手动操作。5、立即停止加热(燃烧),以免过热过压。6、手动确保给水阀在适当位置,以免干烧。7、必要时泄压。8、迅速查找供电事故原因,尽快排除故障,恢复...
简述汽轮机
厂用电中断
时的紧急
处理
。
答:
(1)发现“
厂用电
”
中断
,应根据真空下降情况故障停机。(2)检查直流油泵是否联锁启动。(3)机组安全停车后,按规程手动连续盘车。(4)关闭二级抽汽阀,打开疏水阀。(5)检查电气方面是否有异常情况,及时与总调、供电车间、
锅炉
联系。(6)厂用电恢复后,起动循环泵、凝结水泵及其它辅助设备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电厂厂用电中断锅炉人员如何处理
电气厂用电中断现象与处理
厂用电中断锅炉如何处理
发电厂厂用电中断如何处理
厂用电中断现象及处理