88问答网
所有问题
当前搜索:
厂用电中断电气如何处理
电厂
厂用电中断电气怎么处理
答:
电厂厂用电都有备用电源,当工作电源中断时,
备用电源将自动投入,保证机组能够继续运行
。如果连备用电源也中断了,保护会立即进入事故紧急停机程序,运行员按照电厂事故处理手册要求配合停机,等彻底停机后再查找并处理事故原因
厂用电中断电气
人员
如何处理
答:
若厂用电中断,电气运行人员应该
立即开启备用电源,保证备用电源供电
。
简述汽轮机
厂用电中断
时的紧急
处理
。
答:
(1)发现“厂用电”中断,
应根据真空下降情况故障停机。(2)检查直流油泵是否联锁启动。(3)机组安全停车后,按规程手动连续盘车
。(4)
关闭二级抽汽阀,打开疏水阀
。(5)检查电气方面是否有异常情况,
及时与总调、供电车间、锅炉联系
。(6)厂用电恢复后,起动循环泵、凝结水泵及其它辅助设备。
电气
专业
厂用电中断如何处理
?
答:
(1)厂用电全部中断按照破坏真空紧急停机处理
。(2)首先确认主机直流油泵自启动。
(3)确认直流系统由蓄电池带正常
。(4)
确认 UPS 切换至直流电源正常
。(5)厂用电中断后,应复归相关设备的
自启动指令,并将设备联锁切除
。(6)检查保护动作情况,确认故障点属我厂设备或线路设备后,如长时间不能...
部分
厂用电中断
应做
如何处理
?
答:
部分厂用电中断应做如下处理:(1)若备用设备自动投入成功,复置各开关,调整运行参数至正常
。(2)若备用设备未自动投入,应手动启动。(无备用设备,可将已跳闸设备强制合闸一次,若手动启动仍无效,减负荷或减负荷至零停机,同时应
联系电气,尽快恢复厂用电,然后再进行起动
。(3)若厂用电不能尽快...
厂用电中断
应
如何处理
?
答:
厂用电中断
应做如下
处理
:① 起动直流润滑油泵、直流密封油泵,立即打闸停机。② 联系
电气
,尽快恢复厂用电,若厂用电不能尽快恢复,超过1分钟后,解除跳闸泵连锁,复置停用开关。③ 设法手动关闭有关调整门、电动门。④ 排汽温度小于50℃,投入凝汽器冷却水,若排汽温度超过50℃,需经领导同意,方可...
锅炉
厂用电中断
有哪些现象?
如何
进行
处理
?
答:
厂用电中断处理
(1)立即将各电动机的开关拉向停止位置,并报告值长。(2)自动改为手动调整,注意监视参数。(3)如全厂性电源中断,给水压力急剧下降,立即通知司泵值班员紧急启动备用泵,并将锅炉所有放水门关闭,保持水位。(4)准备好点火装置,保持可以立即恢复运行状态。(5)检查各转动机械,做好启动前...
厂用电中断
应
如何处理
答:
厂用电中断
造成两台机组跳闸的
处理
措施 1.在值长的指挥下,根据事故现象,判断故障性质,组织运行人员查明厂用电中断的原因。2.两台机组同时跳闸后造成四段6KV母线失电,首先要检查事故应急电源---柴油发电机的运行情况,如未联动,立即手动启动,确保机组重要负载供电和机组安全停机。3.柴油发电机启动后...
公司
用电中断
应急预案
答:
(1)执行地区调度下达的机组正常运行方式,保证厂用电的安全运行。(2)负责本公司
厂用电中断处理
的应急
处置
工作,将故障损失减少到最低。(3)汇报故障处理进展情况,严格执行调度命令,及时恢复厂用电系统运行,故障处理完毕后尽快将机组并网。2.3
电气
车间职责 在值长的指挥下正确处理事故,恢复厂用电系统...
热源厂高压线路突然停电,造成
厂用电
全停,
如何处理
?
电气
部分
答:
合上母联开关,用另一路把负荷带出去;如果是本站母线上的设备故障,并且来源电源开关已经跳闸,拉开母线上所有设备后,检查母线有无异常,若无异常,合上进线开关,逐一试送母联上的设备,当再次掉闸发生后,拉开该设备,并转入检修,合上进线开关,发出其他设备负荷。单电源母线分段,
处理
方法同上 ...