配电变压器接地电阻的测量
电缆线路及强电防雷措施
怎么
写
答:
最后要做好低压避雷器安装工作。低压避雷器必须安装在配电台区各路出线的首端(RT保险以下),以确保能够保护配电柜内全部配电设备。对接地电阻合格或经消缺合格的配电台区,要尽快制定低压避雷器安装计划,并组织安装。此外,要加强
配电变压器接地电阻
和防雷装置的检测,对发现的破损避雷器、瓷绝缘子及各类隐患...
50千伏安的
变压器的接地电阻
多少是正常
答:
100KVA以上: 小于等于4欧姆 100KVA及以下:小于等于10欧姆 所以50KVA的
变压器的接地电阻
只要不大于10欧姆就是正常的。
变压器
中性点接地系统的
接地电阻
不应该大于多少,零线的重复接地电阻不大...
答:
变压器
中性点
接地电阻
≤4Ω。 零线的重复接地电阻不大于10Ω。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、...
变压器
对建筑物的水平距离是多少?哪本书规定的?
答:
与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;由《3-110KV高压
配电
装置设计规范》规定。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最高...
求10kV
配电
线路防雷与
接地
规程
答:
一般
配电变压器
要求100KVA以下为10Ω,100KVA以上为4Ω,避雷针为10Ω
什么是
变压器
中性点
接地电阻
柜?
答:
3.随着故障电流的增大,
接地电阻的
电压也会随之增大,继电器将保持断路器处于断开状态。4.当故障修复后,系统恢复正常运行,继电器感应到电流正常,断路器关闭,
变压器
重新接入系统。如有需要,可以关注一下创新瑞德新能源公司,该公司在新能源领域具有丰富的技术经验和创新能力,为客户提供高效可靠的新能源产品...
10kV干式
变压器
高压侧对地电容如何计算
答:
10kV干式变压器高压侧对地电容如何计算?空载变压器高压侧缺相运行时,有很大的可能性激发开断谐振。特别是当高压电源用电缆连接或断线点离变压器较远时,过电压倍数可达2倍以上,称为断线过电压。原因是变压器缺相时的感抗与对地电容发生铁磁谐振,常导致低压侧设备烧毁,
测量变压器
烧毁。解决办法是在发生...
...是指
变压器的
中性点直接接地,所要求的
接地电阻
值小于等于( )。_百...
答:
【答案】:A 工作接地即
配电变压器的
中性点直接接地,民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)第12.4.2规定:低压系统中,配电变压器中性点的
接地电阻
值不宜超过3Ω。
接地
线的
电阻
要求有什么?
答:
(1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定
接地电阻的
断开点,此点采用螺旋连接。 (2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,...
怎么
用数字万用表
测量
家里
接地
线是否漏电,还有,怎么用万用表确定那根...
答:
接地线和零线不能混用:1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有大的压降损失;2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下
变压器的接地电阻
不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到
配电
箱...