88问答网
所有问题
当前搜索:
过电压保护器绝缘电阻标准值
过电压保护器
中点
绝缘
检测方法
答:
试验前应将过电压保护器擦净。用2500V及以上兆欧表分别测量相相、相地之间的绝缘电阻。
35kV以上的绝缘阻值不低于2500MΩ
,35kV及以下的绝缘阻值不低于1000MΩ。
110KV架空线路的
绝缘电阻标准是多少
?
答:
按照电气设备通用规则,
110kv线路对地绝缘电阻应大于110兆欧
。
高压配电系统的调试方法步骤
答:
一次侧绝缘电阻用2500V兆欧表测量,
绝缘电阻值不低于1MΩ/KV
;二次侧详见(二次回路试验项目)二. 交流耐压试验 解除过电压保护器、带电显示装置、电流互感器二次短接。所有真空开关处于合闸位,分相施加21KV工频试验电压1min。应无闪络、放电等异常现象;三. 综保一般功能检测 显示应正确,出口动作...
在220kV变电站电气控制回路的控制电缆
绝缘电阻标准值
是多少
答:
他们的绝缘电阻应在20MΩ以上
,才能满足使用要求。
TBP三相组合式
过电压保护器
试验
标准
及试验流程?
答:
过电压保护器
的检测协作
标准
,参考DL/T 596-2015 《电力设备预防性试验规程》和GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,例如:10kV过电压保护器的交接试验,做
绝缘电阻
和工频放电电压,大修后26-31kV,运行中23-33kV。具体试验流程:1、无间隙组合式过电压保护器测试,主要有 1.1、...
TBP三相组合式
过电压保护器
试验
标准
及试验流程?
答:
过电压保护器
的检测协作
标准
低压氧化锌避雷器绝缘电阻是多少?1、普通情况:避雷器接地电阻都大于2500Ω(例行试验要求) ;2、特殊情况:避雷器基地电阻都大于10000Ω(客户特殊要求) ;3、避雷器的
保护
特性特性,在正常的工作条件下,仅有几个至几十个微安电流通过,当雷电等
过电压
侵入时,流过避雷器的电流...
什么是
绝缘电阻
表?
答:
电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金 属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个最低的
绝缘电阻值
。有的
标准
规定 每kV
电压
,绝缘电阻不小于1M...
绝缘电阻
表的技术参数
是多少
?
答:
有的
标准
规定 每kV
电压
,绝缘电阻不小于1MΩ等。目前在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的
绝缘电阻值
,常态条件下的绝缘电阻值由企 业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的...
电机绕组之间的
绝缘电阻是多少
是不是越大越好,绕组对地之间绝缘电阻是多...
答:
都是越大越好,因为都说绝缘了,最好是无穷大,但是不现实,所以说
绝缘电阻
的参数一般都是说大于多少多少欧,不会说多少欧--多少欧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压计量接线视频
互感器上s1和s2短接方法图解
10kv高压柜绝缘电阻标准值
主回路绝缘电阻标准规范
断路器回路绝缘电阻标准
10kv过电压保护器绝缘标准
电源箱绝缘电阻是多少
10kv变压器绝缘电阻的合格标准
绝缘电阻1000v可以要多少MΩ