TBP三相组合式过电压保护器试验标准及试验流程?

如题所述

第1个回答  2019-06-23
过电压保护器的检测协作标准,参考DL/T
596-2015
《电力设备预防性试验规程》和GB
50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,
例如:10kV过电压保护器的交接试验,做绝缘电阻和工频放电电压,大修后26-31kV,运行中23-33kV。
具体试验流程:
1、无间隙组合式过电压保护器测试,主要有
1.1、直流
1mA
参考电压保护器两端子之间的电压数值
1.2、保护器两两端子间施加
0.75
倍的直流
1mA
参考电压试验;
2、串联间隙组合式过电压保护器测试步骤,MSTBP
过电压保护器测试仪,进行工频放电电压试验,试验电压波形进行监测,采集电流回路的放电脉冲信号,自动判断间隙放电,锁存放电瞬间的电压峰值,如下图所示:
电压参数参考参考DL/T
596-2015
《电力设备预防性试验规程》和GB
50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。