你好 想请教下西门子s7-300通过perfinet和丹佛斯变频器通讯的问题,你能给个案例吗?包括硬件和软件的设置

如题所述

临时做的一个西门子S7-300通过集成的PN口挂danfoss通过profinet IO通讯的图片,由于是集成的PN口,不需要使用西门子标准库中的CP通讯库里面的CP11和CP12通讯,直接使用PIW区映射即可。这只是一个简单的示例,当运行信号M0.0有的时候,将正转使能控制字以及全速运行频率送给变频器,当没有M0.0运行信号时,将运行停止变频器使能信号发送给变频器,并发送0频率。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-30
丹佛斯变频器FC200,FC300系列的的加一个A4的卡,PROFINET,,功能,然后按照 说明书,设通讯的协议,及你所需要的参数就可以了。这个是有区别于PROFIBUS的