s7-200如何给
组态王
发送一个数值?
PLC和
组态应该怎么搞?
答:
组态王和PLC通讯
是周期采集数据的,你在PLC中某个存储区域的某个地址有数据,就在组态王中建立对应设备的驱动和对应设备的数据点,运行即可采集数据。
西门子s7--200系列
PLC
输出端Q0.0如何
与组态王
软件相连?如何实现
通信
...
答:
这个PLC的输出端是不能和组态王连接的,你需要在安装了组态王的电脑上,把通讯连插到电脑的通讯口和
PLC的通讯
口上。Q0.0是驱动外围的指示灯,电磁阀,继电器等用电设备的。传感器的线则是连接到PLC的输入点的。要
组态王和PLC通讯
,还需要编写对应的程序的。并不是插上通讯线就能通讯了。建议百度搜索...
怎样实现S7-200
PLC与组态王
Modbus
通讯
答:
西门子S7-1200 紧凑型
plc
在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常
与
Modbus仪表(扫描枪、打印机等设备进行
通讯
。因为没有第三方Modbus仪表,这里就以S7-200作为第三方的仪表为例介绍Modbus通讯。1.控制系统原理 图1:通讯系统原理 2....
请问
组态王和
西门子
plc
s7-200如何实现
通讯
,端口和参数设置详细情况如 ...
答:
一般都是
组态王
新建工程的时候,就会要求绑定
PLC的
型号,然后设定
通信
参数
...200PLC。
组态王
通过以太网可以分别与2台
PLC通讯
吗?
答:
这个是可以的,只要你的OPC支持多个
PLC
。
用
组态王
控制西门子
PLC的
过程
答:
你在
组态王
的画面中建立按钮,在连接
PLC
中的一个点就可以控制程序呀
组态王
变量如何
与PLC
变量对应
答:
通过设置辅助继电器M,即可实现和
组态王
对应,假设,我们现在组态王需要做一个点,变量名为“启动”,那么,我们定义变量属性时,就可以选择M继电器,同时,在S7-200中编程时,我们使用M继电器,而不用I**,就可以实现对应了,呵呵,关键一点是,组态王不能够直接操作输入点I ...
组态王
6.55与西门子
PLC
s7-200老是显示设备
通讯
失败,我设置的COM2口...
答:
选择哪个COM口
跟
设备
通讯
没有关系的,但是同一个COM口只能连接同一协议的设备,建议再从头检查
PLC和组态王
中的地址码,波特率,数据位,停止位,检验为偶校验,然后检查硬件通讯连接接头等等。
组态王和
s7-200
通讯
答:
看看串口是否选错。波特率是否正确 设备地址是否正确 是否使用专用PPI电缆
PLC
是否RUN状态 串口是否被其他软件占用
合信
PLC
如何用自由口
与组态王通讯
答:
刚看了一下他们的网站,该
PLC
不是支持PPI协议吗?既然支持PPI协议那么和
组态王通讯
时设备就算则西门子200,协议选择PPI就行了。这样就简单多了,搞自由口岂不是很困难。