88问答网
所有问题
当前搜索:
组态王和1500plc通讯
您好,请教西门子
PLC
200和
组态王通信
问题~
答:
如果你
PLC和组态王
两边的设置都没有问题的话,尝试着更改电脑的串口属性。右击 我的电脑-设备管理器-打开后将串口的属性更改为9600 8 1 偶校验。波特率根据你的设定更改即可。
请问
组态王与
西门子200
PLC 通讯
可以采取哪些方式?需要哪些硬件。是否...
答:
你好!买一个RS232转485即可,通过PPI协议联
PLC的
串口。也可以用以太网或MPI或DP。以太网PLC加CP243-1MPI或DP PLC加EM277,上位机加CP5611卡。如有疑问,请追问。
欧姆龙
与组态王
怎么通过以太网
进行通信
!!
答:
网络
通讯
方式 :默认为TCP(值为1),若选择UDP请设为0,其他数字为错误格式。端口 :端口默认为 9600 。如果需要设置端口,网络通讯方式不可缺省。: 冒号,为英文冒号,汉字冒号定义无法通过。
PLC的
以太网模块的单元号(Unit Number)按出厂设定为0。例如:PLC设备的IP地址为192.168.1.34,运行
组态王
...
...实现同时
与
变频器和
组态王通讯
,要怎样设置通讯格式?
答:
你要实现的事情理论上可以实现,实际上很难做到,做到的代价也很大。建议你要么增加个扩展模块,用两个口子走
通讯
,要么就把变频器改成硬接线。
如何实现
组态王与
触摸屏的画面内容传送和怎样控制
PLC的
I/O的请高人指 ...
答:
把触摸屏和
组态王
连接在一个局域网内,通过局域网就可以把程序传过去。
和PLC进行通信
的话,和工控机一样的道理。没什么不同。
我做个
组态王与
S7-200
PLC通讯
我有一条USB-PPI的通讯线,已经把程序下到...
答:
是的,组态时需要建立一个新的设备。1、建立一个新的工程,并将其设为当前工程;2、建立设备(使用s7200的usb驱动,不要使用串口协议(PPI,MPI等));同时退出
组态王
,用MicWin测试连接是否正常;3、建立IO设备(S7200);4、建立变量;5、开始组态。。。
组态王 高手进来了
组态王与
s7 300
plc 通讯
,必须要用通讯卡么?/
答:
你目前的硬件已经可以实现
组态王和PLC
之间的
通讯
了。在组态王的开发界面---系统---设备---新建(双击)---设备驱动的PLC中找到西门子---s7-300系列---MPI(USB)---下一步就可以了。
[求助-西门子
PLC
200]
组态王与
西门子
通讯
连接的电缆问题
答:
建议使用CP23-1来连接
组态王与PLC
。这样上位机(安装组态王)不需要安装
通讯
板卡。要是用277,给需要Profibus 电缆,型号:6XV1 830-0EH10 CP5611与EM277与组态王之间连接的电缆用什么?1、采用的电缆与连接器:通讯电缆:6XV1 830-0EH10连接器:6ES7 972-0BA12-0XA02、如何安装:、《PROFIBUS DP连接...
有哪位高手知道为什么
组态王
6.53
与plc
s7-200
通信
不上,打开组态王总是...
答:
你的链接线要是西门子专用的话,记得用软件和S7-200通讯时,通讯线上模块拨码开关中的“5”要关掉,和
组态王通讯
时要把“5”拔开。。。
把一台电脑上和西门子
PLC通讯
的
组态王
程序放在局域网内的另外一台电脑...
答:
严格来说需要看
组态王
同
PLC的
驱动连接方式,是串口485还是以太网,以太网的话可以直接运行,如果是串口
通讯
的话还需要注意组态的驱动COM口对应方能通讯