88问答网
所有问题
当前搜索:
电缆和水管埋地的间距
电缆与给水管
能
埋
在一起吗
答:
1、可以。但要符合相关设计规范要求。如下:按照电力工程电缆设计规范(GB50127-2007)要求,“直埋敷设的电缆,严禁位于地下
管道的
正上方或正下方”。直埋
电缆与
给水管道的水平和交叉
间距
不小于0.5m,如果电缆采用穿管敷设,交叉间距可不小于0.25m。如下图。
电缆与管道
之间的最小净距应为多少?
答:
5)电缆与管径大于800mm的水管,平行间距应大于1m
。若无法满足要求,应当采取适当的防电化腐蚀措施。特殊情况下,平行净距可酌情降低。
地下一万伏高压电
电缆与
自来水
水管的
安全
距离
是多少?
答:
地下一万伏高压电电缆与自来水水管的安全距离在0.8米和1米之间
,具体是根据自来水地下给水管道直径不同而不同,详细参见GB 50187-2012表8.2.11。
电缆
沟
与水管的
水平
距离
规范是距离多少?
答:
电缆沟与水管的水平距离规范距离是0.5-1m
。1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。2、电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆...
建筑
水管与电线
管最小
间距
是多少
答:
1、水管与电线管距离不小于55mm
水管与电源,燃气管间的距离必须大于等于55mm,以防各种线管互相干扰。2、冷热水管距离为10-15cm 冷热水管的距离不能靠的太近,水管之间的距离必须为10-15cm,按照左热右冷,上热下冷的规范铺设,而且冷热水管的弯头必须处于同一平面,处于下水口上方。
电线与水管距离
多少米
答:
电力电缆在热力管道上方敷设时与热力
管道的距离
是不小于1000mm。1、按照相关安全规定,电力电缆不宜在热力管道上方平行敷设,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。2、电力
电缆与
热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在...
地埋
电缆与
地埋
水管
交叉怎么办
答:
不同的
埋地管道
与直埋电缆之间的最小
间距
是不同的。热力管道与直埋
电缆的
平行
距离
是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半;其他管道与直埋电缆之间的最小水平距离一般是0.5米,交叉距离为0.5米(有隔板隔离或者电缆表面有套管时,可以减少到0.25米)。
水沟
与
预埋
电线
管
间距
答:
电缆沟与水管沟的间距规范距离0.5到1m,埋地管道正上方或下方,严禁有直埋敷设的电缆。
水管与电线管距离不小于55mm
,水管与电源,燃气管间的距离必须大于等于55mm,以防各种线管互相干扰。冷热水管距离为10,15cm冷热水管的距离不能靠的太近。
消防
管道与
高压
电缆的距离
?
答:
这个
水管
和电气管线架空的水平
间距
不小于200mm的,室外的地下的不小于500mm的。
地下燃气
管道
距直埋的电力
电缆
、在导管内的电力电缆水平
距离
和垂直距离...
答:
垂直距离大于在导管内的电力电缆垂直距离。3、原因是:
电缆埋
在套管里,而且又在接近密封的地下,就等同于形成了爆炸密闭空间,危险性更大!所以要求地下燃气
管道距离
直埋电力
电缆距离的
水平距离小于在导管内的电力电缆水平距离;地下燃气管道距离直埋电力电缆距离的垂直距离大于在导管内的电力电缆垂直距离。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆在水管上方多高
给排水管与电线管的安全距离
电缆与水管的间距规范
高压电缆与水管的距离
10kv电缆与水管安全距离
电缆与消防管道距离多远合适
电缆排管与排水管距离
水电安装水管和电管的距离
电缆与水管道垂直距离