建筑水管与电线管最小间距是多少

如题所述

1、水管与电线管距离不小于55mm

水管与电源,燃气管间的距离必须大于等于55mm,以防各种线管互相干扰。

2、冷热水管距离为10-15cm

冷热水管的距离不能靠的太近,水管之间的距离必须为10-15cm,按照左热右冷,上热下冷的规范铺设,而且冷热水管的弯头必须处于同一平面,处于下水口上方。

扩展资料:

综合管线设计一般应遵循以下原则:

1、可弯曲管避让不可弯曲管。

2、冷水管避让热水管,热水管需保温且造价较冷水管高。

3、金属管避让非金属管,因金属管较易切割、弯曲、连接。

4、电缆(动力、自控、通讯等)桥架与水管宜分开布置或布置在其上方。

5、管道分层布置时,由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列。

6、附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工操作和维护及更换管件。

7、先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线交叉时,小管径避让大管径。即先布风管,接下来喷淋干管、消火栓干管,空调水管,强、弱电桥架等。因小管径所占空间位置较小,易于安装,且造价相对低。

参考资料:百度百科词条--管线设计



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
  一、当电线管敷设在热水管下面时为0.2m,在上面时为0.3m。
  二、当电线管敷设在蒸汽管下面时为0.5m,在上面时为1m。
  当不能符合上述要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.2m。电线管与其它管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。管线互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。
第2个回答  2014-05-23
主电缆如强电桥架需远离水管和弱电管线,最小应保持30公分以上!
房屋建筑中水管和强电都有各地独立的管井即使在同一个管井内要保持30公分以上的间距也很容易办到!
第3个回答  2014-05-23
这个没有特别要求,因情况而定。
相似回答