推荐答案 2018-02-02
不同的埋地管道与直埋电缆之间的最小间距是不同的。热力管道与直埋电缆的平行距离是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半;
其他管道与直埋电缆之间的最小水平距离一般是0.5米,交叉距离为0.5米(有隔板隔离或者电缆表面有套管时,可以减少到0.25米)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BKKV1gtcS11cMMaMtB.html
相似回答
电缆与水管交叉
是否需要加镀锌管保护
答:
为了用电安全,也为了防止漏电造成水管带电事故,
最好是将电线穿在阻燃的PVC管,以对电缆进行保护
。另外,在电工规范中,凡是固定使用的低压电线都应该穿管固定,可以使用金属管或者阻燃的PVC管材,或者采用桥架,防止电缆线受力而造成电气故障。。
排水
管道与电缆
桥架安装,
交叉
时的上下关系
答:
1. 当排水管道与电缆桥架平行布置时,必须确保电缆位于上方,排水管道位于下方
。这是基本的设计要求。2. 在实际施工过程中,很难在所有交叉点都完全满足这一要求。在支管仅局部交叉的情况下,可以接受水管位于上方的情况。
直埋
电缆
可以与直埋
水管交叉
吗
答:
在《施工现场临时用电安全技术规范》中并未提到临水与临电不能在一起,
可以按电缆线的直埋做法(深0.7m上下左右铺50mm的细砂回填原土
,上层盖硬质保护)来施工,适当的加宽电缆沟,让水与电平行。 电线电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和...
给水管道与电缆
桥架发生
交叉
的《规范》
答:
给水管道与电缆桥架发生交叉的《规范》 上下平行排布的时候,
一定要保证电在上,水在下
,这是一般要求。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修...
地下有国防光缆,要硬化地面铺设
水管
,
怎么解决
这个问题?
答:
可以给光缆挖个沟,但要注意几个问题。既然是国防光缆最好先找下光缆的维护单位(不是产权单位),一般是当地的长途线务局负责维护,找他们协商一下,最好由他们施工改迁,改迁长度不够的话要增加一段光缆,这是你做不了的,你要是擅自施工是挖断了,那就麻烦了。不过你让他们改迁,你肯定要出钱...
电缆线交叉
燃气
管道
加保护套吗
答:
加。根据查询搜狐新闻网显示,不同类型的管线(如
水管
、燃气管、
电缆
)常常需要穿越交通道路和其他基础设施。管线
交叉
保护旨在确保各类管线的安全运行,避免交叉引起的事故和损坏,加保护套。
排水
管道与电缆
桥架安装,
交叉
时的上下关系
答:
上下平行排布的时候,一定要保证电在上,水在下,这是一般要求。不过实际施工中,
交叉
位置很难全部保证,支管只是局部交叉的情况下,允许
水管
在上面
电缆与
给
水管
能埋在一起吗
答:
1、可以。但要符合相关设计规范要求。如下:按照电力工程电缆设计规范(GB50127-2007)要求,“直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方”。直埋
电缆与给水管道
的水平和
交叉
间距不小于0.5m,如果电缆采用穿管敷设,交叉间距可不小于0.25m。如下图。