88问答网
所有问题
当前搜索:
电梯消防联动测试全流程
如何进行
消防联动测试
答:
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具
消防联动测试
方案;3、由施工...
埃克森
电梯
机房
消防联动
怎么查
答:
要检查埃克森电梯机房消防联动可以按照以下步骤进行:
1、查看机房内是否有火灾自动报警系统,确认其是否正常运行。2、确认机房内的排烟系统是否正常运作
,包括排烟风机和排烟口。3、确认机房内的灭火器是否齐全,并且检查其是否在有效期内。4、检查机房内的电气线路是否符合防火要求,是否有漏电等隐患。5、检查...
如何进行
消防联动测试
?
答:
控制调试,包含警报设备,
消防
电源,所有
电梯
是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。2、消火栓按钮联动调试。3、消防自动喷水系统联动调试。4、防排烟系统...
消防联动
调试前施工单位应完成哪些工作
答:
9、检查
消防电梯
井底排水装置的手动和自动运行状态。10、检查应急照明与疏散指示标志的安装位置和数量是否满足消防规范要求。11、
测试
市电切断时备用发电机投入运行的时间是否满足要求。12、进行备用发电机组强制起动试验和满负载运行试验。13、消防广播系统应正常投入使用,喇叭的设置位置和音量是否满足要求,备用...
简述火灾报警系统在
消防
验收时要求的报警及
联动
过程?
答:
、排烟口应当启动,具体
联动
关系如下,如果在地下室或者大空间商场内,则启动本防火分区排烟口和补风口。如果在楼层上,楼梯间送风口应当
全部
开启,前室送分口则开启本层和上、下2层,排烟口则开启本层和上层。 7.和5、6有关,就是 任意一个排烟口开启应当启动相关排烟机,...
消防联动
调试包括哪些内容
答:
首先要进行消防设备的单点
测试
,正常后再进行联动调试
消防联动
调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切
电梯
,启动声光,启动事故广播。具体联动方程式不再一一介绍
酒店火灾发生时,
消防联动
的全过程是怎样的?
答:
1、火灾报警探头揣测到火灾,传入消防控制室,警报响,警灯亮 2、控制室人员判断火灾,打开应急广播呼叫 3、放下防火卷帘,保护防火分区 4、消防水泵自动启动(当打在自动状态时,如不,则要手动启动),向喷淋系统和消火栓系统供水 5、排烟机和送风机启动(自动或手动)6、
消防电梯
迫降 7、非消防电源...
酒店火灾发生时,
消防联动
的全过程是怎样的
答:
1、火灾报警探头揣测到火灾,传入消防控制室,警报响,警灯亮 2、控制室人员判断火灾,打开应急广播呼叫 3、放下防火卷帘,保护防火分区 4、消防水泵自动启动(当打在自动状态时,如不,则要手动启动),向喷淋系统和消火栓系统供水 5、排烟机和送风机启动(自动或手动)6、
消防电梯
迫降 7、非消防电源...
1