88问答网
所有问题
当前搜索:
电柜母线软接安装标准
变压器低压端与低压柜使用软连接有什么具体要求?
答:
3、软导线的电气连接点处要有固定,不能直接接在变压器套管上,让套管当支撑点受力,开关柜端也是如此
;4、如果是在室外布置,软导线的电气连接点必须采用铜铝过渡线夹连接;5、注意外部环境,防止软导线被外力破坏,防止附近有腐蚀性气体等影响;6、还要考虑和其它元器件的配合使用。
母线
与母线槽的
安装
与细节
答:
软母线安装
</ 1. 精准规划与技术参数</软母线的跨距设计以30米为一跨,每个
标准
单位为跨/三相,即使设计跨距有所变化,也不需额外计算。每跨母线配备了6个耐张线夹和3个T型线夹,导线规格小于240mm²采用液压压接机压接,小于150mm²的则选用螺栓线夹。2. 地面组合与吊装技术</安装采用...
软母线安装
项目的使用应注意哪些问题?
答:
答:(1)软母线安装:导线跨距综合按30m一跨考虑
,估价表单位为跨/三相,是指跨距为30m,每跨包括三相,设计跨距不同不作换算。(2)组合软母线项目中只列了26根以下的,组合软母线的施工方法是按地面组合好后,再用卷扬机起吊挂上去的方法考虑的,如果采用高空组合方法施工亦不作换算。组合软母线安装估价...
母线
槽软连接
安装
的合理距离是多少
答:
最小不能低于700mm(含接头)
有需要探讨的可以邮箱联系
[email protected]
电盘
柜
、
母线
钱、桥架及配管工程
安装
做法有哪些?
答:
1.2识别。
1)开关和电路应标识清晰、规则,系统图应清晰、粘贴牢固。2)配电箱、柜的标识牌清晰。3)接地标志清晰
。02总线、桥梁和管道安装。2.1母线安装:2.1.1水平安装 1)组装插接母线前,测量各段的绝缘电阻值,并用1000伏兆欧表遥测相间和相对地的绝缘电阻值。2)插入的母线段之间的连接应保持...
30分求助:国家
标准
——关于电气
柜
接线
答:
3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,
配电
箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎...
电气一次柜子排列有什么
规范
??
答:
8
软母线
在电器元件的接线端连接时,不应使接点受到任何附加应力。9一次软母线一般采用绑扎进行固定,特殊情况也可采用缠绕管绕扎,控制屏(
柜
)则一律采用行线槽固定线束。10绑扎线的每扎距离保持在150㎜左右,拐弯处可适当加密,但不能在弯曲部分绑扎。绑扎线的圈数,以扎线与导线成正方形为基准,且最...
封闭母线、插接式
母线安装
不符合要求
答:
(1)封闭、插接式母线不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,绑扎绳索与母线间应放置软橡胶垫,以防母线外壳绝缘层损坏及母线变形。(2)垂直安装,过楼板处应加设装防震装置,并做防水台。(3)敷设长度超过20m及跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,应采取补偿措施。(4)封闭、插接式
母线安装
时,每一节都要做...
母线
要怎样布置才最好?
答:
平排平放平装。所示,该布置方式占用空间高度小,绝缘子和
母线
的受力情况均好,只有散热效果较差,但其母线便于和设备的水平出线端引接,应用也较广泛。平排立放立装。所示,其母线和绝缘子的受力情况较差,但“T”接引线方便,用于短路电流较小,电动力弯矩不大的情况。...
配电柜安装
有哪些要求
答:
二、低压
配电柜
国家
标准
的
安装
1、设备要求 ◆柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。◆安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开关柜柜顶母线连接
高压柜母线的安装方法
软母线安装
软母线和硬母线的区别