88问答网
所有问题
母线槽软连接安装的合理距离是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-12-01
最小不能低于700mm(含接头)有需要探讨的可以邮箱联系
[email protected]
第2个回答 2012-12-04
你要问的这个距离是治什么距离,是不是电气间隙距离啊?如果是这个,那也要看你是多大的电流了,抵押的一般大于16cm就可以了
相似回答
母线与
母线槽的安装
与细节
答:
软母线安装</ 1.
精准规划与技术参数</软母线的跨距设计以30米为一跨
,每个标准单位为跨/三相,即使设计跨距有所变化,也不需额外计算。每跨母线配备了6个耐张线夹和3个T型线夹,导线规格小于240mm²采用液压压接机压接,小于150mm²的则选用螺栓线夹。2. 地面组合与吊装技术</安装采用...
母线槽多少距离
需要加
软连接
答:
一般情况下铜母线大部分厂家都不需要加了,铝母线大约50米左右需要加
。如果你说的是母线与柜子或者变压器连接:不考虑长短,只考虑震动是否影响母线槽。一般情况变压器与母线槽连接需要考虑用硬铜排+软连接(软铜皮),用来消除震动对母线槽系统的影响。
封闭式
母线的安装
:
答:
(2)母线槽,
固定距离不得大于2.5m
。水平敷设距地高度不应小于2.2m。(3)母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。(4)母线与设备联接直采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。2.母线槽沿墙水平安装。安装高度应符合设...
祥泰电气
母线槽
在使用过程中的注意事项是什么?
答:
水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下
。5、电缆母线槽装置应有可靠接地。如利用母线槽作为接地干线,应将每层母线槽的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆母线槽每隔30--50米接地一次。
在高层建筑中怎样
合理
选用
母线槽
?
答:
它可制成每隔一段
距离
设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,
母线槽
作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直
安装
一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通...
高压,低压配电控制柜内部元器件摆放时的安全
距离是多少
,望详细...
答:
变压器,现在许多配电都采用干式变压器,这时往往将变压器放置在低压室,从而可省去一个进线柜(一个10kV、普通配置的进线柜大约25W左右)。高、低压室柜间
连接
一般采用铜母排,铜母排尺寸根据配电设计容量进行选择。有些大容量的配电回路也采用密集
母线槽
供电。国际期铜大概是6W/T。
软母线是
什么样子
答:
母线按结构分为硬母线和
软母线
。硬母线又分为矩形母线和管形母线。矩形母线一般使用于主变压器至配电室内,其优点是施工
安装
方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。软母线用于室外,因空间大,导线有所摆动也不至于造成线间
距离
不够。软母线施工简便,造价低廉。
母线槽是
什么
答:
母线槽是
由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段
距离
设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。为馈电和
安装
检修带来了极大的方便。3、插接式
母线槽为
交流三相四线或五线制,适用于频率50~60Hz、额定...
大家正在搜
母线槽和母线的区别
个人距离的范围是多少
楼之间的距离是多少呢
母线槽接头
母线槽与电缆的区别
母线槽插接箱
10kv母线槽
母线槽与电缆
母线槽规格
相关问题
母线槽多少距离需要加软连接
母线槽安装规范要求与消防管及喷淋头的距离各是多少
母线槽的软连接是什么?
电气元件的外部接线,有那些要求?连接母线的最小间隙是多少?
母线槽需要跨接线吗
电力系统中母线是什么意思
插接母线与电缆有什么区别
什么是母线?母线在供配电系统中起什么作用?