变压器低压端与低压柜使用软连接有什么具体要求?

如题所述

低压母线电流比较大,不能用软联接,软联接的动稳定值达不到 要求,而且低压相间距离也比较小,低压出现相间短路和相对地的事故也比较多,低压设备绝对不能使用软连接。
1、载面满足通流要求,同时满足机械强度要求;
2、软连接导线要求采用绝缘线,如果采用裸导线,则就有可靠的固定;
3、软导线的电气连接点处要有固定,不能直接接在变压器套管上,让套管当支撑点受力,开关柜端也是如此;
4、如果是在室外布置,软导线的电气连接点必须采用铜铝过渡线夹连接;
5、注意外部环境,防止软导线被外力破坏,防止附近有腐蚀性气体等影响;
6、还要考虑和其它元器件的配合使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-12
变压器低压端与低压柜使用软连接只要导线截面足够就行。若是铜铝相接需用过渡线鼻过渡。
第2个回答  2012-04-19
第3个回答  2012-04-15
够粗
相似回答