补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,
若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45
)≈38.5(A)隔离开关按300Kvar总容量来选择,按1.5倍即1.5X385A=577.5A,选630A的刀开关即可。现在电容器的控制多数都改为熔断器保护而不在采用断路器...
电容器补偿柜
的
计算
公式?
答:
补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,
若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45
)≈38.5(A)总补偿电流:I=38.5×10=385(A)隔离开关容量:≥500A 每路断路器容量:45A 每路接触器容量:≥60A 每路热继电器整定值:40A 熔断器可...
无功
补偿柜
额定
电流
怎么算
答:
1、知道额定补偿容量Qc,知道额定供电线电压有效值U,
额定线电流就是:I = Qc / (v3U)
。这个算式,对于星接、角接都适用。2、知道额定供电线电压U,知道每相容抗Xc,每相额定电流是:I = U / (v3 Xc),对于星接。1\I 电流=Q电容容量 / √3 / U 电容器的额定电压 2\ 如装置总容量300...
如何
计算
80千乏的
电容柜
额定
电流
?
答:
电容柜
是电力系统中常用的
电容器
组合,用于
补偿
电力系统中的无功功率。那么,如何
计算
80千乏的电容柜额定
电流
呢?本文将为您详细介绍。电容器额定电压电容器的额定电压一般为450V。计算公式使用公式I=Qc/(1.732×U),其中Qc为电容器的容量,U为电容器的额定电压,可以得出:I≈103(A)。安全系数为了确保安全,...
补偿电流
怎么
计算
答:
=根号(126×126-120×120)≈38(Kvar)需电容无功补偿量:Qc=Q1-Q2=106-38=68(Kvar)按每个
补偿电容
量为12Kvar分6路共72Kvar应用,补偿电容额定电压为0.45KV(450V)
计算
,总
电流
:I=Qc/1.732U=72/(1.732×0.45)≈92(A)选择的是150~200A的刀熔开关,每路应用的断路器为20A。
低压
电容补偿柜
中,补偿容量是300KVAR,那么主断路器的
电流
是多算,怎么算...
答:
主断路器的开关可以选择630A,因为
补偿
的
电流
公式I=Qc/1.732U,
电容器
额定电压如果是0.44KV,那么300KVAR
电容柜
的额定电流为393.6A,主开关的电流应为大于电容柜额定电流的1.5倍,也就是393.6*1.5=590.4A,而主断路器的容量一般为400A、630A、800A、1000A等,所以选择630A的主断路器就可满足要求...
最在补偿量为180Kvar的
电容补偿柜
,
电流
怎么算,隔离开关,断路器怎么选...
答:
若
补偿电容
额定电压为0.45KV时,额定
电流
:I=Qc/1.732U=180/(1.732×0.45)≈231(A)隔离开关选400A,180Kvar补偿电容分10路,每路额定电流约23A,选30A断路器10个。
电容柜
的额定
电流
怎么
计算
!!!
答:
1、可以直接
计算
得到:你已知了总的电容量=150Kvar,则每相的
电流
=(150/3)/220=227A,约数取230A,所以每相的额定电流就是230A。2、可以查
电容器
上的数据得到:你看看设计图的电容器,上网查这种型号的电容器的额定电流,每个的是多少,再累加即可。更多关于无功
补偿
、功率因数等等问题的资料可到...
请问
电容补偿柜
里的负荷开关大小怎么确定?怎么
计算
的?
答:
根据电容补充满载全部投入的情况下的
电流
值进行选择!而
电容器
的电流值
计算
可采用公式:P=1.732*U*I*cos@,其中cos选择0.98或1,P为电容器的标称功率!
最在补偿量为300Kvar的
电容补偿柜
,
电流
怎么算?
答:
电压380V时,
电流
:Ix=Qc/(√3×U)=300/(√3×0.38)≈455.8(A)