消防水泵房的设置要求
消防水泵房
应
设置
起重设施,并应符合( )等。
答:
【答案】:A、C、D 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145.5.1
消防水泵房
应
设置
起重设施,并应符合下列规定: (1)消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; (2)消防水泵的重量为0.5t-3t时;宜设置手动起重设备; (3)消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。
地下室内的
消防泵房
有没有
设置
通风
的要求
答:
有的,这个规范
要求
的是需要
设置
排风的。5.5.9
消防水泵房的
设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于 10℃,但当无人值守时不应低于 5℃;2 消防水泵房的通风宜按 6 次/h 设计;3 消防水泵房应设置排水设施。
消防水泵房
有防火
要求
吗?图纸上要求安装喷淋。
答:
1、有防火
要求
的。
水泵房
有许多设备,并不能排除发生火灾的可能 2、在选用设备时可选用气体灭火装置,发生火灾后,利用气体灭火 3、如设计图纸有这项设计,可与设计院和
消防
在进行沟通。4、如不选用气体灭火火灾时将无法保证消防设备、设施正常运行,损失将更大。
喷淋
泵
手动启动规范
答:
根据 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 11.0.1 消防水泵控制柜应
设置
在
消防水泵房
或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动...
关于高层建筑给排水
消防
设计?
答:
在高层建筑地下
消防水泵房
给水设计过程中,首要考虑的就是消防水池;建筑地下消防水池
的设置
可根据建筑所在地区的市政供水情况而定,如果市政供水无法满足建筑消防用水量需求,就应设置地下消防水池,储存一定量的水,确保建筑消防用水的正常供应;消防
泵房的
设计过程中应做到以下几点笔者认为:①在地下消防水池中设置导流墙及循环...
住房消防
管道安装规范
答:
7 消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;8 地下
消防水泵
接合器井的砌筑应有防水和排水措施。检查数量:全数检查。检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。12.3.7 市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:1 市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计
要求
;2 管道和阀门的...
消防
水池有什么
要求
答:
八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上
设置
试验和检查用的消火栓;九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压
要求
的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动
消防水泵的
按钮,并应有保护设施。注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内...
下列附设在建筑内的
消防
设备用房,
设置
不符合
要求
的有( )。 A、附设...
答:
A附设在建筑内的
消防水泵房
,不能
设置
在地下三层,或其地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的 B、通风空调机房开向建筑内的门为甲级防火门 E、消防水泵房采用耐火极限2.00h防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分开
消防
水池的国家标准设计规范
答:
3、
消防
水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应
设置
取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(
水泵房
除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类...
消防水泵房
配电箱防护等级规范
要求
答:
根据消防给水及消火栓系统技术规范中
要求
:11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与
消防水泵设置
在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。